    Temperaturwert wird als HEX Interpretiert

    Ich habe ein komisches Problem, glücklicherweise bisher noch im Testaufbau.
    Ich habe am KNX Bus einen Jung 4193 TSM Tastaktor. Dieser hat einen integrierten Temperatursensor. In der ETS sehe ich als Wert 0C 92 | 23,4°C. Als Datentyp ist im Taster 9.001 Temperatur eingestellt.
    Die Loxone interpretiert jetzt den Hex Wert und gibt eine Temperatur von 3218 bzw 32,18 °C aus.
    Wenn die Temperatur unter 20,47 °C übertragen wird ist alles richtig, sobald es darüber liegt wird der Wert falsch gelesen.
    Gibt es noch irgendwo Einstellungen die ich übersehe?
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11237

    #2
    Aus dem Bauch heraus, ich glaube, das ist EIS10 nicht EIS9.
    Korrektur, EIS5
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • sveko
      Smart Home'r
      • 16.02.2016
      • 45

      #3
      Vielen Dank für den Tipp, es ist EIS5, wäre ich so nicht drauf gekommen.
      Soll mal einer verstehen das in der ETS EIS9 eingestellt wird und in der Loxconfig EIS5. Naja so läufts auf jeden Fall!

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5159

        #4
        In der ETS ist es nicht EIS sondern DPT
        lg Romildo

        Kommentar

        • sveko
          Smart Home'r
          • 16.02.2016
          • 45

          #5
          Wieder was gelernt

          Kommentar


          • romildo
            romildo kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Das war nicht immer so, deshalb gibt es in der Loxone - Dokumentation beide Bezeichnungen.