    Hallo Gemeinde,

    ich bin grade dabei unsere Klimaanlage Smart zu machen. Dazu habe ich ein Zennio ZCL-MITT eingebaut was auch soweit schon ganz gut Funktioniert.
    Anlage Ein-Aus
    Temperatur setzten und auswerten
    etc.
    Bei dem setzten für den Modus (siehe Bild) kommt leider nichts bei raus. Hat jemadn eine Ahnung welchen EIS Wert ich hier wählen muss?

    Gruß
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11225

    #2
    Auf die Gefahr hin, als Schlauberger bezeichnet zu werden: Sowas steht bei allen KNX-Geräten in der technischen Dokumentation, welcher EIS/DTP das ist. Das ist so, weil KNX diese Dokumentation zur Geräte-Zertifizierung vorschreibt.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Hallo,

      ich habe Deinen Rat befolgt und die Bedienungsanleitung durchforstet, aber keinen Hinweis auf die EIS Einstellungen gefunden.

      Kommentar

      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11225

        #4
        Es steht schon drin, nämlich DPT_Scene, das ist DPT 17, allerdings unterstützt das Loxone gar nicht: https://www.loxone.com/dede/kb/eibknx-datentypen/

        Probier die 1-Byte-igen EIS-Typen durch. Szenen sind gezählt ab 0.