    Frage zum erweiterten Aktor

    Hallo zusammen,

    kann mir jemand erklären warum wenn ich an einen Dimm-Aktor per erweitertem Aktor den Wert 1/0/67:50% sende, auf denn Bus ein Wert von 20% ankommt?
    Um den Aktorkanal auf die gewünschten 50% zu fahren muss ich 1/0/67:127% absetzen.
    Irgendwie Unsinn, oder?

    Danke und schönen Abend
    No Support via PM, MS v2 + KNX Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)
  • svethi
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 6302

    #2
    Das Thema wurde schon mehrfach besprochen. Das hängt damit zusammen, dass es um Bytes geht. Diese haben einen Wertebereich von 0-255. Loxone verwendet aus welchem Grund auch immer die vollen 255. Daher sind 127 die Hälfte also 50%. Möchtest Du das vermeiden, musst Du das im Aktor unter den Eigenschaften anpassen


    mal eben von unterwegs ...
    Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

    Kommentar

    • pbuechel
      LoxBus Spammer
      • 26.08.2015
      • 248

      #3
      Ok, danke.
      No Support via PM, MS v2 + KNX Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)