MDT Glastaster Smart 2. Bin gerade dabei erste Schritte mit der ETS und Loxone zu machen. Was ich irgendwie noch nicht blicke, ggf. geht das auch nicht. Ich würde gerne auf meinen MDT Glastastern 2 der LED als Satus von Garagentor und Türen (links oben rot, falls Garagentor noch offen - rechts oben rot, falls Türe noch offen). Kann ich die LEDs unabhängig vom rest schalten um diese Statusmeldungen auf allen Schaltern anzuzeigen oder geht das gar nicht? Jemand sowas schon mal gemacht?Stichworte: - -
Ja, das geht. Du musst im ETS unter Parameter->LEDs->reagiert auf "externes Objekt" einstellen. Dann tauchen die LEDs unter den Kommunikationsobjekten des Tasters auf. Jetzt noch ne Gruppenadresse zuweisen und in der Loxconfig einen passenden Aktor von Typ EIS1 anlegen. Wenn Du den Ausgang aktivierst, geht die LED an.