Hallo liebes Forum,
wieder einmal einer, mit dem gefährlichen Halbwissen ;-)
Bitte um Info, wie ich aus der loxone auf den EIB Bus ein bzw aus Signale senden kann.
EIB Bus läuft wie er sollte, ABER:
Problem: zb, Taster Gira sendet Signal auf Loxone, Lampe schaltet, über die app wir abgedreht aber kein Signal retour über den Bus auf den gira Taster
(somit leuchtet die led am Gira Schalter noch immer und zeigt den Status als eingeschalten an)
Du schreibst dein EIB Bus läuft, die Funktionalität das der Status vom Aktorausgang aber die LED schaltet bzw. das Aktor Status und LED vom Taster auf einer Gruppenadresse liegen, funktioniert dann schon per KNX nicht? Oder willst du diese Verknüpfung via Loxone durchführen?
ja die Interne Kommunikation zwischen den Tastern (manche haben die gleiche Adresse zb 5/1/2 gleiche Funktion anderer Raum) Funktioniert einwandfrei.
Licht ein: beide Taster haben gleiche Statusanzeige, wird aber über Loxone das Licht abgeschalten bleibt die die Statusanzeige am Schalter unverändert.
Am EIB-Monitor der Loxone Config und auf der ETS werden nur die Gruppenadressen der Gira EIB Bauteile Protokoliert.
Von der Loxone bekomme ich keine Gruppenadresse aufgelistet L
Sind das KNX Aktoren oder was Loxone?
Im Grunde benötigst nur eine Rückmelde Adresse die Du als "NICHT"-Sendend auf die Taster legst.
Wenn Du KNX Aktoren nutzt sollten diese eigentlich ne Rückemelde-GA haben. Diese kannst auf den die Taster bzw. das LED-Objekt legen.
Grüße,
Peter
Wenn Du über Loxone das Licht ausschalten kannst, dann muss es ja was auf den Bus senden. Oder verstehen wir uns hier total falsch?
Wie sieht denn konkret der Aufbau aus? KNX-Taster; KNX-Aktoren; KNX Komponenten kommunizieren direkt miteinander? Oder läuft die komplette Kommunikation über den MiniServer? Wie sollen wir uns das denn bei Dir vorstellen?
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Sorry LeuteSorry Leute:
Geplant war alles über Loxone inkl. Relay und Dimmer Extension!
Nachträglich auf Wunsch der besseren Hälfte (Sie mag es konventionell) Erweiterung mit Tastern in KNX Form
Daher die Steuerung von KNX nach Loxone OK, aber keine Rückmeldung von Loxone auf den EIB-Bus
Loxone sendet nur was auf den Bus, wenn Du dies über die Programmierung veranlasst. Wenn Du über Loxone einfach Loxonerelais schaltest, musst Du, wenn es am KNX benötigt wird auch selber das Telegramm senden.
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Hallo Peter
Gestern keine Funktion, heute würde es fast funktioniern, wenn "Mann" ein Disco haben will
system schaltet x fach ein und aus, am Bus spielt sich es auch ab
Hallo Peter
Gestern keine Funktion, heute würde es fast funktioniern, wenn "Mann" ein Disco haben will
system schaltet x fach ein und aus, am Bus spielt sich es auch ab
Das ist ja komisch! Versteh nicht wieso der da ständig Ein-Aus sendet.
Dann müsste der andere Ausgang ja auch Pulsen.... Also der Aktor!
Bestimmt wieder so ein Loxone-Phänomen!
Hmm... ich kann leider auch gerade nicht testen, bin unterwegs.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.