Habe ich jetzt erstmal so umgesetzt, aber ich brauche das auch noch für die Umschaltung des Temperaturprofils bzw. die Aktivierung der Temperatursollwertvorgabe.
Von daher wäre ich über einen Lösungsvorschlag sehr dankbar.
Ich hatte das gleiche Problem. Das KNX Temperaturprofil von Zehnder ist vom Typ DPT 5.010 und Loxone bietet für ein Byte nur folgendes an:
Relativwert - 1 Byte - EIS 6
min: x/x/x:0%
max: x/x/x:255%
Alle anderen von Loxone unterstützten EIS Datentypen führten zu keinem Ergebnis beim KNX Aktor.
Habe mir dann beholfen, in dem ich die Werte entsprechend umgerechnet habe, also in %, wobei 0% = 0 und 100% = 255 sind. Das geht in dem man den gewünschten Wert für das Temperaturprofil mit dem "Dividieren Baustein" vorher durch 2.55 teilt und dann an das Temperaturprofil Set Aktor vom Typ EIS 6 sendet.
Damit kann ich abhängig von der Aussentemperatur das Temperaturprofil der KWL setzen, was dazu führt, dass der Bypass der KWL früher/stärker (Sommer) oder später/geringer (Übergangszeit) angesteuert wird.
Sasha are you able to control the bypass by changing the temperature settings with KNX?
Would be great, already looking for it for a long time!
I found the information below which lists the KNX possibilities.
Could you please give some more information which value changes you make to control the bypass with KNX?
Many thanks.
Smart home : Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air , IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh Multimedia: MS4H on PI4 with 7 zones + Dayton Audio MA1240a, Epson EH-TW7100 + Onkyo TX-NR686 + IR repeaters Peripherals: Loxberry on PI4, Mobotix T26 doorbell, AVS TS85X-2 LED siren, Xiaomi MiJia 1S
Ich habe jetzt genau das gleiche Problem, wie konfiguriere ich den Temperatur Profile Aktor? Bei mir bleibt er immer auf dem Wert, den ich direkt am Gerät einstelle.
Sasha und querex would you mind sharing the settings for the Actor?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.