Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Ich habe wenig Erfahrung mit KNX.
Da aber bei mir diese 20 fach Schaltaktoren verbaut sind https://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKS.html und ich bei der gleichen Firma auch diese Analogen Ausgänge gefunden habe https://www.mdt.de/Analog_IO.html wollte ich nachfragen ob jemand Erfahrung hat ob die auch mit Loxone zusammen können?
Was die Hardware angeht, sollte es eigentlich keine Rolle spielen, welches Produkt du hast, es sollten alle KNX-Geräte mit Loxone "funktionieren" - das ist das schöne an dem Standard.
Was Probleme machen kann, ist die Konfiguration der Komponenten über ETS, wenn du Loxone als Gateway verwendest - manche Geräte lassen sich problemlos programmieren, bei einigen funktioniert die Zuweisung der physikalischen Adresse nicht, bei manchen nicht einmal die Übertragung der Applikation. Ist die Programmierung abgeschlossen, sollte alles funktionieren können.
Wenn du wenig Erfahrung hast mit KNX, was hast du mit dem Teil vor? ;-)
Zu deiner konkreten Frage: Habe den AIO-0410V.01 - also das Hutschienen-Gerät - zuhause im Einsatz und es funktioniert prächtig =) Nur nicht wundern, in gewissen Einsatzbereichen kann es ganz unschön pfeifen (also durchgehend...), das ist laut MDT aber normal. Habe eine 20mA Strommessung am Laufen und bin frohn dass der im Heizungskeller in nem AP-Verteiler sitzt
Bezüglich Loxone und KNX gibt es getrennte Probleme:
1. Das IP Gateway welches für KNX im Miniserver eingebaut ist (ein Stück Software) funktioniert speziell beim KNX Geräte parametrieren und programmieren nicht so gut, ist dann teils sehr langsam und einige KNX Geräte mag es gar nicht.
Lösung: ein zusätzliches "echtes" KNX IP Interface oder IP Router verwenden (gibt es von zig KNX Herstellern, auch von MDT ...)
2. KNX hat technisch bedingt nur eine geringe Übertagungsgeschwindigkeit, je mehr auf dem Bus los ist, desto länger kann es dauern bis ein Befehl durchkommt. Hinzu kommt beim Miniserver noch, daß das eingebaute KNX Interface (TP Interface) wohl nicht mit höchster Priorität behandelt wird und somit zusätzliche Verzögerungen entstehen können.
Hat man nun Aufgaben, die ein präzises Timing erfordern wie z.B. das Ansteuern von Raffstores (Lamellenverstellung ...) dann kann das über KNX zu einem Problem werden.
Lösung: gibt es hier im Forum einige Ansätze z.B. durch übertragen der Position an den KNX Aktor und der KNX Aktor (muß das eingebaut haben) sorgt dann selbst für das perfekte Schalttiming um zB. Position oder WInkel der Raffstore/Lamellen zu stellen ...
3. Loxone unterstützt nicht die direkte Integration des Miniservers in eine KNX Umgebung. Da KNX ja eigentlich dezentral gesteuert wird, somit die Inteligenz verteilt auf alle KNX Geräte ist, müßte sich der Miniserver hier einfügen um wirklich KNX Systemkompatibel zu sein. Das ist leider so nicht komplett vorgesehen und von Loxone unterstützt.
Im Loxone Universum hat gefälligst der Loxone Server die volle Kontrolle zu haben ;-)
Lösung: Man verwendet KNX Geräte, jedoch nur als reine Aktorik (Schaltaktoren ...) oder Sensorik (Taster, Schalter, PM ....) und läßt dem Miniserver die volle Kontrolle. Das widerspricht zwar dem Konzept von KNX (no single point of failure) aber funktionieren tut es gut (und günstig ;-) )
Nachtrag, ich hatte noch Nr 4. vergessen
4. Loxone kann und möchte die günstiger und dabei technisch auch noch bessere KNX Hardware natürlich nicht haben. Es kann also durchaus sein, daß Loxone sich irgendwann mal ein Lösung ausdenkt um KNX Geräte nicht mehr wirklich nutzbar zu machen.
Lösung: Den Miniserver und alle dann nicht mehr funktionierenden Loxone Geräte entfernen und voll umfänglich auf KNX umsteigen, z.B. mit Edomi als Visualisierung ;-)
Zuletzt geändert von Labmaster; 05.02.2019, 12:41.
Danke für die sehr ausführliche Antwort.
Aktoren funktionieren auch sehr gut bei mir und ich finde die Aussage von meinem Installateur nachvollziehbar, dass wenn der Miniserver ausfällt man mit den MDT Aktoren man zumindest noch manuell schalten kann
So sieht’s aus.
Hast du also jetzt noch die Wahl kann man eigentlich nur davon abraten Loxone zu verwenden.
Das System ist super die Konfiguration auch aber die Politik die dieses Unternehmen fährt wird auf lange Frist eine Insel Lösung werden
Steuere damit seit 2-3 Jahren 29 Rollos. Funktioniert einwandfrei. Loxone Miniserver als Gateway. Die Konfiguration per ETS Software ist nicht gerade sehr benutzerfreundlich, aber man quält sich halt so durch. Aufgrund der Gratisversion habe ich immer die KNX Komponenten in kleinen Gruppen nacheinander konfiguriert.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.