KNX Kabel Y st Y 2x2x0,8

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • doc-brown
    Lox Guru
    • 13.09.2015
    • 1487

    #1

    KNX Kabel Y st Y 2x2x0,8

    nabend :-)

    es gab schonmal ein thema bzgl dem kabel - finde es aber nicht mehr...
    das knx kabel ist als y st y 2x2x0,8 angegeben.
    wo ist der unterschied zu einer telekommunikationsleitung y st y 4x2x0,8 ?
    ja, es sind 2 DA mehr und der mantel ist grau anstatt gruen - aber kann man einem kunden ein 4x2x0,8 telekommunikationsleitung empfehlen - die dann auch fuer knx taster verwendet wird? technisch sollte es keine probleme geben oder?

    habt ihr ein paar meinungen fuer mich?
  • M.v.V.
    Extension Master
    • 25.08.2015
    • 145

    #2
    Hallo,

    es sollte problemlos machbar sein. Wichtig ist natürlich, das zusammengehörende Aderpaare verwendet werden.

    DerUnterschied zu gewöhnlichem JY(st)-Y besteht in der zulässigen Spannung bzw. Der Spannungsfestigkeit der Isolation denn die KNX-Leitungen sind dafür ausgelegt, zusammen mit 230V in einer Dose verwendet zu werden. Ob es tatsächlich physikalische Unterschiede zwischen beiden Leitungen gibt oder diese nur unterschiedlich geprüft werden weiß ich nicht. Auf die reine Funktion hat das aber keine Auswirkung.

    Gruß, Michael

    Kommentar

    • doc-brown
      Lox Guru
      • 13.09.2015
      • 1487

      #3
      danke für deine antwort !!!
      weisst du zufällig, ob es irgendwelche offiziellen zulassungsthematiken - oder irgendwelche abnahmeeinschränkungen gibt? in deutschland weiss man ja nie ;-) wir haben viele sinnvolle sachen - aber auch manchmal was, was man nicht so ganz nachvollziehen kann ;-)

      Kommentar