Dimensionierung KNX Netzteil

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Bouni
    LoxBus Spammer
    • 01.09.2015
    • 291

    Dimensionierung KNX Netzteil

    Hallo zusammen, ich werde Anfang nächsten Jahres mit dem Bau meines EFH beginnen. Ich plane den MS zur Visualisierung und für die ein oder andere Logik zu verwenden. Der Rest soll KNX werden.

    Momentan plane ich 2 MDT Jalousie Aktoren, 1 MDT 20-fach Schalt Aktor, 1 bis 2 MDT Dimm Aktoren und einige MDT Glas Taster.

    Nun Frage ich mich wie ich bestimmen kann wie gross das KNX Netzteil sein muss?
    Reicht mir eine 160mA Variante oder gibts da ein bestimmtes vorgehen um das zu berechnen?

    Danke schon mal
  • Nobbi75
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1261

    #2
    Hallo,
    Man sagt im Schnitt 10mA pro Teilnehmer, also kannst Du 16 Teilnehmer nehmen...Also passt es, wenn es langfristig nicht mehr als 16 Teilnehmer werden. Das MDT Netzteil hat auch noch 100% kurzzeitige Reserve.
    Norman


    Gesendet von iPad mit Tapatalk

    Kommentar

    • Bouni
      LoxBus Spammer
      • 01.09.2015
      • 291

      #3
      Hi,

      Sehr gut, eine Faustformel reicht mir vollkommen

      Danke!

      Kommentar

      Lädt...