    Hallo zusammen,

    ich habe eine Jung Wetterstation im Einsatz Jung (2225WSU).
    Wenn ich jetzt die Werte von der Wetterstation auf die Loxone übertrage habe ich leichte Probleme.
    Ich habe z.B. einen Messwert der von der KNX an Loxone mit dem Datenpunkttype DPT 5.003 Winkel (Grad) übertragen wird.
    Wenn ich mir die Loxone Anleitung ansehe: https://www.loxone.com/dede/kb/eibknx-datentypen/ dann müsste bei Loxone am KNX Sensor den Type Dimmen/Position EIS6 (DPT5) verwenden, der der Wert wird mit 1 Byte geschickt.
    Das passt aber nicht......denn der Wert den die KNX schickt ist 243 Grad und bei der Loxone kommt an 172 Grad... exakt zur selben Trigger Uhrzeit....

    Was mache ich falsch?
    Wähle ich den falschen Datentyp?

    Freue mich über Eure Hilfe!

    DANKE
    Zuletzt geändert von logol01; 04.03.2020, 19:41.
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4300

    #2
    Spuckt der KNX Monitor in der Config den richtigen Wert zur Auswahl aus?
    EIS6 wird als Wert 0-100% verwendet!

    Falls nicht musst du in der ETS die Einstellungen ändern:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KNX.PNG Ansichten: 0 Größe: 136,8 KB ID: 238999
    Zuletzt geändert von AlexAn; 04.03.2020, 17:17.
    Grüße Alex

    Kommentar

    • logol01
      MS Profi
      • 03.03.2018
      • 832

      #3
      dort steht siehe Anhang.....
      Wie in der ETS die Einstellung ändern?
      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • AlexAn
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 4300

        #4
        EIS5
        EIS9
        EIS10
        EIS11
        schon probiert

        Hast einen Shot von der ETS?
        Zuletzt geändert von AlexAn; 04.03.2020, 17:28.
        Grüße Alex

        Kommentar

        • logol01
          MS Profi
          • 03.03.2018
          • 832

          #5
          Hallo AlexAn ja ich habe schon einige Datentypen probiert.
          Hier ein Screenshot vom ETS Gruppenmonitor
          Angehängte Dateien
          Zuletzt geändert von logol01; 04.03.2020, 22:01.

          Kommentar

          • logol01
            MS Profi
            • 03.03.2018
            • 832

            #6
            AlexAn hier nochmals der komplette vergleich von einem Wert der von der ETS zu Loxone geschickt wird.
            ETS schickt den Wert 285 Grad Loxone empfängt den Wert 202 ..... Das ist wie verhext....
            Angehängte Dateien

            Kommentar

            • AlexAn
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 4300

              #7
              Wow was für ein cooles Teil

              Hab mir mal die Datenbank in die ETS geladen:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: jung.PNG
Ansichten: 1275
Größe: 52,1 KB
ID: 239044
              probier mal:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: jung.PNG Ansichten: 0 Größe: 66,6 KB ID: 239041
              Zuletzt geändert von AlexAn; 04.03.2020, 20:25.
              Grüße Alex

              Kommentar

              • logol01
                MS Profi
                • 03.03.2018
                • 832

                #8
                Ja die Wetterstation ist eine Wucht - Die kann eigentlich alles!

                Bei mir gibt es in der Config EIS2 DPT 3 nicht.... Ich verwende einen normalen KNX Sensor.
                Zuletzt geändert von logol01; 04.03.2020, 20:48.

                Kommentar


                • AlexAn
                  AlexAn kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Sorry stimmt in der Doku steht er noch drinnen und in der Config ist er nicht mehr vorhanden.
              • AlexAn
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 4300

                #9
                Datentyp 4001 und 4002 in der ETS würde mir noch einfallen.
                Grüße Alex

                Kommentar

                • Christian Fenzl
                  Lebende Foren Legende
                  • 31.08.2015
                  • 11234

                  #10
                  1 Byte kann nur 0 bis 255 darstellen. Bei Winkel legt KNX die 0-255 selbst auf 0-360 Grad um, Loxone offenbar aber nicht.

                  Also:
                  Eingang/255*360
                  Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

                  Kommentar

                  • Labmaster
                    Lox Guru
                    • 20.01.2017
                    • 2574

                    #11
                    Schau mal hier:
                    http://www.sti.uniurb.it/romanell/Do....5.00%20AS.pdf
                    auf Seite 25, bei 3.5.1, Datapoint Types, ID 5.003, DPT_Angle

                    Dort steht, das die "Resol" also Auflösung bei ca. 1.4° ist. (360/255 = 1,4118)
                    Das bedeutet somit einfach, das ganz einfach von einem Byte (0-255) auf Grad (0-359) umgerechnet werden muss.

                    Also Eingangswert (Byte von KNX ) in Loxone Formelbaustein dort dann den Wert *360/255 rechnen. (Formel z.B.: i1*360/255 )
                    Eventuell das noch kaufmänisch runden.


                    ups, sorry ich hätte den Thread mal wieder aktualisieren sollen bevor ich nach Stunden Inaktivität abfeuere
                    Lösung wurde mittlerweile ja schon gepostet
                    Zuletzt geändert von Labmaster; 05.03.2020, 08:03.

                    Kommentar

                    • Christian Fenzl
                      Lebende Foren Legende
                      • 31.08.2015
                      • 11234

                      #12
                      PS: Ich bin grad nicht sicher, ob KNX-Sensoren in Loxone auch eine „Korrektur“ haben.
                      Wenn ja, geht es ganz ohne Formelbaustein auch mit der Korrektur:
                      0 -> 0
                      255 -> 360 (oder 359,6)
                      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 05.03.2020, 07:58.
                      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

                      Kommentar

                      • logol01
                        MS Profi
                        • 03.03.2018
                        • 832

                        #13
                        DANKE - ihr seid die größten!
                        Das stimmt - es lag an der 255 und 360 Grad Thematik

                        Christian Fenzl - Ja da gibt es eine Korrektur. Die habe ich nun verwendet und es funktioniert tadellos!

                        Also - Problem gelöst! DANKE!!!

                        Übrigens - die Jung 2225 WSU Wetterstation ist echt ein Knaller!
                        Die liefert Werte das ist eine helle Freude - Anbei mal ein Ausschnitt aus der ETS.....