ich bin neu hier im Forum und betreibe bei mir zuhause ein gemischtes Loxone KNX System.
Klappt auch ganz gut aber so einige Kleinigkeiten wollen noch nicht so richtig.
Z.B. die Steuerung der Rollladen mit einem KNX Aktor
ich habe eine Jalousie die über einen MDT Jalousieaktor läuft und mit einen MDT Glastaster 2 Smart gesteuert wird.
Ich möchte die Loxone dazu nutzen um die Jalousie abends automatisch herunterzufahren und alles übers Tablet steuern zu können.
Das funktioniert auch alles solange wunderbar bis ich mit dem knx Glastaster Schalte.
In der App ist auch nicht zu sehen ob die Jalousie oben oder unten ist.
Ich habe die Eingänge im Baustein EIB Jalousie wie folgt belegt:
Up : Impuls Sonnenaufgang, Dw: Impuls Sonnenuntergang, AI: EIB Sensor (Jalousie aktuelle Position) Type Dimmen
Die Ausgänge: AQI: EIB Aktor (Jalousie Auf/Ab) Type Jalousie
Jetzt müsste ich doch eigentlich noch einen EIB Aktor für den Ausgang AQ erstellen damit der KNX Jalousienaktor weiss wie die Loxone schaltet. Aber ich kann den doch nicht mit der gleichen KNX Adresse wie den Eingang AI verbinden.
Ich bin da irgendwie überfragt.
Kommentar