Beschränkung der Gruppenadressen in der Loxone Config

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Fleischer-IT
    Dumb Home'r
    • 16.03.2016
    • 25

    #1

    Beschränkung der Gruppenadressen in der Loxone Config

    Wem ist aufgefallen, dass er in der Loxone Konfig nur bis maximal dieser Gruppenadressen-Konstellation gehen kann 15/7/255 ?
    Also bei der ersten Hauptgruppe bis maximal 15 und bei der Mittelgruppe bis maximal 7. Als ich deswegen bei Loxone angerufen habe, bekam ich die Auskunft, dass sich darüber noch keiner beschwert hat. Man wird es auch nicht ändern wollen.
    Jetzt ist meine Frage, woher kommt diese Beschränkung? In der ETS4 gibt es diese Beschränkung nicht. In der ETS3 weiß ich es nicht mehr. Vielleicht ist es historisch bedingt? Oder wenn man sich an das Schema Gewerk/Etage/Funktion hält, braucht man nicht mehr. Aber wenn nicht, dann stolpert man über die Loxone Begrenzung.
    Wer hat dazu vielleicht eine Erklärung???
  • darkrain
    MS Profi
    • 25.08.2015
    • 553

    #2
    Die Mittelgruppe geht schon immer nur bis 7. Auch in meiner 4 und 5 ETS. Wenn ich mich recht entsinne, hat das was damit zu schaffen, ob du 2 stufig oder 3 stufig deine Gruppenadresse aufbaust und nicht aus dem Adressbreich läufst.

    Kommentar

    • PeterChrisben
      LoxBus Spammer
      • 11.11.2015
      • 360

      #3
      Das wäre mir neu das ich mehr als 8 Mittelgruppen in der ETS4 erstellen kann.
      Wenn die 3-Stellige Gruppenadressstruktur eingestellt/ausgewählt ist, ist das von Dir dargestellte "normal".

      Du kannst bei Dir z.B. die GA 15/10/255 haben?!

      Gruß,
      Peter


      Gesendet von iPhone mit Tapatalk

      Kommentar

      • Robert L.
        MS Profi
        • 26.08.2015
        • 922

        #4
        es sind nur 16 Bit
        bis ETS3 musste das "erste" Bit 0 sein

        Forum, EIB, KNX, E-Home, Instabus, Powernet, Elektro, Leitung, ETS, ETS4, ETS5, Alarm, Strom, Bussystem, Haus, Steuerung, Heimautomatisierung, Automation, Gebäudeautomation, Facility, edomi, smarthome, gira, led, DALI



        https://de.wikipedia.org/wiki/KNX-Standard
        7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
        Hauptgruppe Mittelgruppe Untergruppe

        Kommentar

        • darkrain
          MS Profi
          • 25.08.2015
          • 553

          #5
          @Fleischer-IT
          nicht die ZAHL 7 ist das Maximum, sondern die ANZAHL

          Kommentar

          • Christian Fenzl
            Lebende Foren Legende
            • 31.08.2015
            • 11236

            #6
            Das Limit ist EIB-historisch.
            Erst mit neuen ETS'es kann man die freie Gruppenadressierung beim Projektstart einstellen.
            lg, Christian
            Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

            Kommentar

            • Robert L.
              MS Profi
              • 26.08.2015
              • 922

              #7
              > freie Gruppenadressierung

              meinst du damit zweiteilige Gruppenadressen??

              das gab es IMHO auch früher schon
              ist ja nur eine andere darstellung

              es waren aber immer 15 bit (jetzt 16)

              >nicht die ZAHL 7 ist das Maximum, sondern die ANZAHL

              also 8, oder was meinst du??



              üblich ist aber wohl immer noch dreiteilige Gruppenadresse und auch nur 15 bit verwenden (weil eben sonst alte geräte u.U: auch probleme haben..)

              Kommentar


              • darkrain
                darkrain kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                ja 8, geht ja von 0-7 Ich wollte es Anhand seiner 7 erklären, war aber falsch ausgedrückt.
            • Fleischer-IT
              Dumb Home'r
              • 16.03.2016
              • 25

              #8
              Sorry, ich muss meine Behauptung zurücknehmen. Weil ich bei der Hauptgruppe über 25 gehen konnte, habe ich dies dann für alle Gruppen pauschalisiert. Das war falsch. Ich kann in der ETS nur bis 31/7/255 gehen. Mehr geht nicht. Danke Robert L. für die Aufklärungen mit der Beschränkung auf 16 bit und dem Bitdiagramm. Da hat es klick gemacht
              Zuletzt geändert von Fleischer-IT; 18.03.2016, 14:32.

              Kommentar

              Lädt...