    MDT Glastaster II und DPT 13.013-Wert (kWh) Wirkarbeit

    Hallo,
    Leistungen/Uhrzeiten udgl. kann ich schon sehr gut anzeigen lassen auf meinem MDT Glastaster II.
    Wobei ich momentan scheitere ist die aktuelle Batterieladung, welche ich in der Infoanzeige des Glastasters als Statuselement anzeigen lasse.
    Laut MDT-Datenblatt handelt es sich um eine 2byte Nachricht ( DPT 13.013 - Wert (kWh) Wirkarbeit )

    Wie kann ich diesen Wert von der Loxne auf den KNX-Bus senden lassen?
    Hatte schon jemand dieses Problem?

    Danke und LG
    mps
  • darkrain
    MS Profi
    • 25.08.2015
    • 555

    #2
    DPT 13.013 ist ein 4Byte Wert, da müsstest du dann bei Loxone EIS 11 verwenden. EIS 9 ist zwar auch ein 4 Byte Type aber hier vom falschen Format.

    Kommentar

    • Labmaster
      Lox Guru
      • 20.01.2017
      • 2583

      #3
      BAB Tec hat da auf der Webseite eine schöne Übersichtstabelle: