Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Hat jemand von euch die neuen Aktoren von MDT im Einsatz: http://www.mdt.de/Jalousieaktoren.html
Ich frage mich ob man das nicht leichter gekoppelt bekommt. Der Aktor macht ja schon von Haus aus die Lamellennachführung. So könnte doch auf den Automatik Jalousie Baustein verzichtet werden ohne dass man auf Komfort verzichten muss.
Hallo Michael,
Der EIB-Jalousie - Baustein ist sehr einfach gehalten und hat keine "Automatik".
Es kommt doch nur darauf an, wer die Lamellennachführung erledigen soll, MS oder KNX. Programmtechnisch somit Loxone Config oder ETS.
das Problem ist derzeit habe ich die alten MDT KNX Jalousie Aktoren und diese auf "dumm" gestellt. Lieder funktioniert die Lamellen-Nachführung über viele Fenster parallel nicht zuverlässig da viele Nachrichten über den Bus müssen und der Miniserver nicht viele "parallel" versenden kann. Die Lösung per Pico-C hier aus dem Forum um den Aktor per % anzusprechen ist auch nicht die ideale Lösung.
Daher die Idee den Mini-Server auf dumm zu stellen und alles den MDT Aktor machen zu lassen und dann eben den Automatik Baustein gegen den EIB Jalousie Baustein zu tauschen. Ich habe mir aber die ETS Konfig und die vorhandene Logik vom Aktor noch nicht angeschaut. Daher die Frage ob das jemand schon gemacht hat.
Dann lag ich wohl falsch mit meiner Vermutung, dass es um die neue Version MDT Jalousieaktor geht.
Da wird die Hauptarbeit in ETS zu bewältigen sein.
Ob eine "dumme" MS Integration ausreichend ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Vielleicht findet sich ja jemand der dies mit der neuen Version MDT Jalousie schon angesehen hat.
korrekt derzeit habe ich die alten Aktoren. Da es aber nicht 100% perfekt läuft und der WAF auch etwas leidet. Selbst mit der Lösung von hier ist es nicht 100%ig https://www.loxforum.com/forum/eib-k...7850#post47850
Also bei KNX, und das ist kein Problem des MiniServer, kann gar nichts parallel gesendet werden. Es geht immer nur ein Telegramm nach dem Nächsten. Wenn Du Dinge parallel schalten willst, legt man dafür eine GA und "verbindet" diese mit all Geräten, die es betreffen soll. So erhalten sie alle den Befehl synchron.
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
dass nichts parallel geht ist mir klar. Daher hatte ich ja "parallel" geschrieben. Ich hatte hier mal gelesen, dass der Miniserver limitiert ist wenn viele Telegramme parallel anstehen. Das hatte ich selbst auch mal gemerk,t als ich an meinen Tastern bei Wind-Alarm eine LED blinken lassen wollte. Durch die rund 8 LEDs die im Sekunden Rhythmus 1x ein und 1x aus geschaltet werden mussten war der Miniserver quasi Tod und andere Aktionen die noch dazu gekommen sind, wurden sehr verspätet ausgeführt.
Mit der ETS bin ich noch nicht 100% firm. Aber ist es nicht so dass ich einem Aktor genau eine Gruppenadresse geben kann? Wenn ich diesen einzeln steuern möchte, dann kann ich nicht "alle im Süden" auf die gleiche Adresse legen, oder?
Habe diese Aktoren bei mir zu Hause im Einsatz. Funktioniert derzeit ohne Loxone Einwirkung einwandfrei. Hat jemand schon mal versucht die Ausgangsseite des Automatikjalousien Bausteins mit der Eingangsseite des EIB-Jalousien zu kombinieren?
Das hört sich mal prima an. Wie hast du derzeit die Einbindung in Loxone gemacht? Grundsätzlich sollte die Einbindung in den EIB Baustein zur Visualisierung und Steuerung per App ja klappen. Aber gerade das würde mich auch interessieren.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.