- Panasonic EX26APN Reflexions-Lichttaster hellschaltend 12 - 24 V/DC besorgen - PNP Version!!
- Lichttaster auf den Zähler aufbauen
- Anschließen an den Miniserver oder Extension
Braun +24V; Blau GND; Schwarz auf einen digitalen Eingang
- Loxone Config
Monoflop deswegen wenn der Zeiger genau am Lichtstrahl stehen bleibt dann habt ihr einen falschen Zählerstand so wie bei mir
Zählerstand bei den Eigenschaften des Verbrauchszählers eintragen
je nach dem was der Zeiger hergibt die Impulse eintragen - in meinem Fall 1Impuls=1Liter pro Umdrehung oder 0,001m3 pro Umdrehung bzw. steht bei mir Anzeige*0,001
Wer möchte kann noch eine Einschaltverzögerung wie in meinem Fall von 3600s einbauen um eine Warnung bei einem Rohrbruch zu haben
- Lichttaster einstellen am Potentiometer
Wasser für die Einstellungen und Test aufdrehen
Orange LED; leuchtet, wenn Ausgang auf EIN schaltet
In der Config auf die Liveview achten ob die Signale ankommen
Wasseruhr per Zeiger auslesen
Einklappen
X
-
Wasseruhr per Zeiger auslesen
Zuletzt geändert von AlexAn; 18.07.2018, 17:32.Grüße AlexStichworte: - -
Das Thema (auch mit dem Panasonic Sensor) gab es schon mal hier.
https://www.loxforum.com/forum/hardw...swertung/page3
Der Preis von über 120€ für den Sensor ist aber auch nicht ohne, da bekommt man ja eine fertig Wasseruhr mit Impulsausgang dafür. ( https://www.energie-zaehler.com/epag...TAKDN20-130-I1 )
-
Hi,
zwar erst in ca. 3 Wochen lieferbar, dafür aber deutlich günstiger bei Voelkner: www.voelkner.de
Gruß, OliverKommentar
-
Wenn man über einen befreundeten Sanitärmensch verfügt, der Einem einen 2. Wasserzähler mit Impulsausgang installieren kann, gibt es da irgendwelche Nachteile im Gegensatz zu dieser Lösung hier?
Hat jmd eine Empfehlung für solch einen Zähler?
Danke und GrußKommentar
-
Ich hab seit einigen Wochen von den Stadtwerken einen neuen Wasserzähler, auf den einfach ein Impulszähler aufgesteckt wird. Der Impulsgeber (Cyble Sensor V2) hat < 80 Euro bei den Stadtwerken gekostet und liefert pro Liter einen Impuls. Billig, ohne Schrauben am Zähler und genauKommentar
-
Hallo,
im Wiki (https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=13306120) wird ja vorgeschlagen zwischen Zähler und Verbrauchsbaustein ein Monoflop zu hängen. Diesen habe ich auf eine Sekunde gestellt.
Komischerweise schaltet der Monoflop bei mir nicht durch?
Wenn ich den Zähler direkt an den Verbrauchsbaustein hänge, funktionniert es. (die 9 Liter kommen daher).
2 BilderKommentar
-
Hallo,
habe einen Sensus Wasserzähler und würde ihn gerne mit dem Panasonic EX26A Sensor wie in Post #1 Auslesen.
Nun habe ich einen Sensor bei eBay gefunden. Leider gibt es dort keine vernünftige Produktinformation. Was meint ihr, normalerweise müsste dieser laut Bezeichnung passen oder? Siehe Bild im Anhang.
Sollte dieser der richtige sein dann wäre er bestimmt für einige preislich interessant.Kommentar
-
Hallo, hätte nochmals eine Frage bezüglich des Panasonic Sensors. Habe gerade einen ähnlichen Sensor ebenfalls mit PNP Ausgang gefunden nur einiges günstiger. Kann mir jemand sagen ob dieser auch funktionieren würde?
Bin um jede Antwort dankbar.
Kommentar
-
Das Problem beim EX14 wird sein, daß dieser keine Empfindlichkeits - Einstellmöglichkeit hat.
Gerade aber dieses wird vermutlich nötig sein um die schmale Schaltschwelle, bedingt durch den doch recht kleinen Zeiger, zu finden.
Kommentar
-
Habe gerade einen ähnlichen Sensor ebenfalls mit PNP Ausgang gefunden nur einiges günstiger. Kann mir jemand sagen ob dieser auch funktionieren würde?
https://www.conrad.de/de/p/panasonic...st-505742.html
einiges günstiger?
Beispielsweise hier.
lg RomildoKommentar
-
Dann berichte wenn der zuverlässig über mehrere Monate funktioniert
So pauschal kann man Deine Frage nicht beantworten. Es gibt ja nicht nur ein ja oder nein. Meine Meinung.
Da ich vom Maschinenbau komme, kenne ich Deine Örtlichen Vorschriften nicht.
Der Sensor ist ja im Prinzip auch nur ein Schalter. Er benötigt halt noch eine Versorgungsspannung. Der benötigte Strom liegt bei 13mA.
Somit wäre dies kein Problem. Es gibt aber noch andere Komponenten welche beachtet werden müssen.
Bei einem Kurzschluss ist der mögliche Stromfluss durch das Netzteil gegeben und wird daher vermutlich viel höher sein.
Der Kabelquerschnitt, die Kabellänge und die Verlegart bestimmen den maximal zulässigen Stromfluss.
Dieser muss auch bei einem Kurzschluss eingehalten werden. Somit wirst Du vermutlich, sofern nicht schon vorhanden, eine Absicherung benötigen.
Das Kabel darf auch nur für die zugelassene Spannung und Isolationsspannung eingesetzt werden.
Es ist somit z.B. nicht erlaubt das CAT7 Kabel zusammen mit einer 230V Leitung ins selbe Rohr zu verlegen.
Es gibt aber sicher auch Forenbenutzer, welche dir die Frage mit ja oder nein beantworten können, ich leider nicht -
Danke für deine Antwort.
Verdammt, jetzt hab ich mich schon auf ein neues Loxone „Projekt“ gefreut aber jetzt bin ich mir wieder unsicher 😔
Dachte ich verbinde einfach die 3 Adern vom EX14 mit dem CAT7 mit WAGO klemmen, schließe dann die 3 CAT7 Adern an +24 GND und einen digitalen Eingang der Extension und fertig.
Puh gute Frage, ich habe keine Ahnung was wir hier in Bayern für Vorschriften haben.
Das CAT7 ist ca. 20 Meter lang und wurde einzeln in einem Leehrohr vom Technikraum zum Verteiler verlegt. -
Kabel alleine in einem Leerrohr, somit ist doch zumindest schon das geklärt.
Vielleicht hast Du ja schon CAT7 Kabel an 24V in Betrieb und dementsprechend Abgesichert.
Wenn nicht, kann es doch nicht so schwer sein, eine dementsprechende Sicherung dazwischen zu schalten.
Bis zur Sicherung muss der Adequerschnitt für den Maximalstrom der Versorgung (auch bei Kurzschluss) verlegt werden.
Die Sicherung für den Maximalstrom des Kabels dahinter.
Siehe auch Loxone Dokumentation
Wir empfehlen für eine Loxone Tree Installation das speziell dafür entwickelte Tree Cable zu verwenden! Das Tree Cable ist geeignet für alle Tree Produkte – egal ob Bewegungsmelder, Stellantrieb oder LED Spots: Mit dem Tree Cable können Sie alle Loxone Tree Produkte blitzschnell installieren und in Betrieb nehmen. zur Dokumentation Hier finden Sie […]
Einfaches Beispiel:
Das Loxone Kabel hat gemäss Beschreibung einen Querschnitt von 0.258 mm². (Nicht alle CAT7 Kabel haben den gleichen Querschnitt)
Dies ist gemäss üblicher Tabelle bei einer Umgebungstemperatur 30° mit ca. 2A belastbar.
Somit muss sichergestellt werden, dass die 2A nicht auf Dauer überschritten werden.
Dies kann mit Hilfe einer Sicherung z.B. Sicherungsklemme Loxone (siehe Link), oder aber auch z.B. einer Glassicherung mit dementsprechender Halterung gelöst werden.
Da Du ja nur ein paar mA benötigst, würde ich da eine Sicherung von ca. 0.5-1A einsetzen.Zuletzt geändert von romildo; 30.11.2019, 13:48.
-
-
Vielen dank für deine ausführliche Erklärung.
Das mit der Absicherung leuchtet mir nun ein. :-)
Wie gesagt, von der Materie Elektrik hatte ich bis vor 3 Jahren absolut keine Ahnung, nun nachdem ich hier zahlreiche Hilfe bekam und ich mich im Internet eingelesen habe verstehe ich mittlerweile wenigstens ein bisschen was. :-)
Habe mir jetzt mal meinen Verteilerkasten den mein Elektriker installiert hat genauer angeschaut. Alle Taster, Präsenzmelder usw. mit CAT7 wurden ohne Absicherung direkt am MS oder Extension angeschlossen.
Das macht mir jetzt natürlich ein wenig Kopfzerbrechen!!
Füge mal ein Foto meines Verteilerschranks bei, vielleicht kann ja jemand Feedback geben ob das so in Ordnung ist oder ein NoGo!
Gruß
Kommentar
-
Danke nochmal für deine Geduld und Antwort.
Okay das beruhigt mich jetzt ein wenig. 😊
Habe jetzt mal den EX14APN bestellt (25€).
Eine allerletzte Frage noch: 😬
An einer Extension habe ich noch eine komplette digitale eingangs Steckerleiste unbelegt, auch die 24v der Extension sind unbelegt.
Da der EX14 laut Beschreibung 50mA hat kann ich den ja unbedenklich an die 24v und an GND der Extension anschließen da die Extension ja mit 100mA belastet werden kann und eine Absicherung hat? -
Sofern ich das, wie von Dir beschriebene, richtig verstanden habe, würde Dein Elektriker dies vermutlich auch so machen.
Wenn Du nun max. 50mA für den Sensor an einem Eingang benötigst, ist dies auch zulässig und es bleiben dann immer noch max. 50mA Reserve übrig.
Wie schon geschrieben, kann man das so machen.
Berechnungsbeispiele:
Wird ein Taster (potentialfreier Kontakt) von diesen 24V versorgt und die andere Seite an einen Eingang gelegt fliessen da ca. 2.5mA. (24V/10000Ohm).
Bei 8 Tastern wären dies dann ca. 20mA in Summe.
Bei einem Sensor (50mA) und 7 Tastern (7x2.5mA=17.5mA) somit total 67.5mA.
Bei 2 Sensoren mit je 50mA wäre dann der max. zulässige Strom bereits erreicht.
Die restlichen Eingänge dürften in diesem Fall dann nicht mehr von den 24V der digitalen Eingangsklemme versorgt werden.
Ich mach das halt nicht so, weil ich es besser finde eine externe Sicherung zu nehmen, um diese bei Bedarf einfach auszutauschen.
Die externe Sicherung wird dann logischerweise direkt vom 24V Netzteil und nicht von den 24V der digitalen Eingangsklemme, versorgt.
Zusatzbemerkung:
Beim neuen Miniserver ist diese Versorgung nicht mehr vorhanden.
Daher sollte spätestens beim Wechsel vom alten zum neuen Miniserver nicht vergessen werden, eine Sicherung zu setzen.Zuletzt geändert von romildo; 01.12.2019, 22:59.
-
-
Servus zusammen,
habe heute meinen Lichtsensor SUNX EX14APN erhalten und habe ihn auch gleich wie in Post #1 angeschlossen.
Nur das justieren an der Wasseruhr war eine Spielerei aber sonst funktioniert der Sensor wunderbar!
Wer also noch einen Digitalen Eingang an seinem MS oder Extension frei hat und 25 Euro übrig hat der kann seinen Wasserzähler mit diesem Sensor auslesen.
Vielen Dank nochmal an AlexAn und romildo für die Unterstützung.
Nur eine Frage noch, der Sensor bekommt bei mir einen Dauerimpuls. Durch drehen des kleinen Rad´s in der Wasseruhr wird der Impuls unterbrochen und der Verbrauchszähler
Zählt 1 Liter weise nach oben.
Ist das okay wenn ein Dauerimpuls ansteht.