Leistung Produktion, Leistung Verbrauch, Leistung Energieversorger, Leistung Batterie, Ladestand Batterie, Zähler Produktion, Zähler Verbrauch, Zähler Lieferung, Zähler Bezug
So wie ich das festgestellt habe, ist der Aufbau der Loxone Statistikdatei wie folgt.
1. Datensatz:
Byte 1 = Anzahl Werte
Byte 13 bis ? = Bezeichnung des Objekts (Umwandlung HEX to ASCII)
Rest siehe #120
Ab dem 2. Datensatz kommen die Daten:
4 Bytes beinhalten den mittleren Teil des Dateinamens.
4 Bytes Datum in Sekunden seit 1.1.2009
8 Bytes für Wert 1 als DOUBLE
8 Bytes für Wert 2 als DOUBLE
8 Bytes für Wert 3 als DOUBLE
usw.
Die einzelnen Daten kommen immer LB-HB
Wenn nur ein Wert, wie z.B. bei einer Temperaturabfrage, aufgezeichnet wird, ist eine Datensatzlänge nur 16 Bytes lang.
Bei einem Verbrauchszähler ist eine Datensatzlänge 32 Bytes.
Bei einem Energiemonitor ist sie 88 Bytes.
Das Problem könnte daher kommen, dass beim Energiemonitor 88 Bytes pro Datensatz kommen, der Editor aber nur 80 Bytes erwartet.
vanesp
Dies müsstest du eventuell bei deiner "Umwandlung" berücksichtigen.