Voralarm und Hauptalarm bei der Brand- und Wassermeldezentrale

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Voralarm und Hauptalarm bei der Brand- und Wassermeldezentrale

    Hallo!
    Ich hätte eine Frage zur Brand- und Wassermeldezentrale. Loxone schreibt ja, dass es hier einen Voralarm und einen Hauptalarm gibt. Was ja sinnvoll ist, man will ja nicht gleich ein blinkendes Haus mit voller Action und Zeit, mögliche Fehlalarme noch quittieren zu können.
    Klickt man den Baustein an, ist jedoch (siehe Screenshot) "Voralarm" als Verwendung bei den Objekten voreingestellt. Ich kann diese nicht zum Hauptalarm machen (und auf Q1 zB als Voralarm eine Push-Benachrichtigung, Raffstores hoch und bestimmte Lichter im Haus an definieren).
    Hat Loxone hier einen Programmierungsfehler im Config? Wie kann ich die Objekte alle auf Hauptalarm stellen und selbst über Q1 definieren, wie der Voralarm aussehen soll? Warum geht das nicht im Baustein?

    Hat dieses Problem noch jemand? Der Loxone Support ist leider nicht fähig das Problem zu erkennen, mehrere Mails hin und her, sie verstehen das Problem nicht. Und ein Telefonat wird kategorisch abgelehnt....



    Das ist dazu die Nachricht von Loxone:
    "Beim Voralarm und Hauptalarm gibt es vordefinierte Funktionen, welche im Alarmzustand ausgeführt werden.
    Beim Voralarm bekommen Sie beispielsweise die Benachrichtigung am Handy und beim Hauptalarm blinken dann die Lichter, Alarmsound kommt über den Music Server, Jalousien fahren hoch usw. Diese Funktion können Sie nicht ändern.

    Sie können nun aber die Objekte bei der Brand- und Wassermeldezentrale nicht auswählen und dann die Ausgänge Q1 und Q2 vom Baustein verwenden. Über diese beiden Ausgänge können Sie dann andere Funktionen schalten, was auch immer Sie dann machen möchten."

  • THX
    Lox Guru
    • 06.01.2016
    • 1499

    #2
    Verwende doch die Ausgänge Q1 und Q2 und baue dir das selbst. In der Brand- und Wassermeldezentrale alles abwählen (Häkchen entfernen).
    Das was Loxone schreibt ist doch korrekt.

    https://www.loxone.com/dede/kb/brand...meldezentrale/
    Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
    DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause