Loxone Logik: Licht- und Lüftersteuerung im WC

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    Loxone Logik: Licht- und Lüftersteuerung im WC

    Hallo miteinander,

    sind gerade in unser neues Haus eingezogen und fange gerade an unser Smarthome via Loxone zu programmieren.

    Bin bei der WC Steuerung hängen geblieben, bitte um Hilfe:

    Logik:

    Kleine Sitzung
    1. Person geht rein
    2. Licht geht über Präsenzmelder (B.E.G. 92665 LUXOMAT Indoor 180-R Wand-Bewegungsmelder 180°) an
    3. Person sitzt nur 2min
    4. Licht brennt solange bis die Person das WC wieder verlässt
    5. Lüfter geht nicht an
    6. Reset

    Große Sitzung
    1. Person geht rein
    2. Licht geht über Präsenzmelder (B.E.G. 92665 LUXOMAT Indoor 180-R Wand-Bewegungsmelder 180°) an
    3. Person sitzt länger als 2min
    4. Licht brennt solange bis die Person das WC wieder verlässt
    5. Lüfter geht an und Läuft 2min nach
    6. Reset
    Danke
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5113

    #2
    Hallo,
    Dies müsste mittels Ein-Ausschaltverzögerung recht einfach zu realisieren sein.
    Licht direkt an Präsenzmelder
    Lüfter über Ein-Ausschaltverzögerung an Präsenzmelder
    Ein-Ausschaltverzögerung TH=TL=120

    Wenn der Lüfter erst bei Licht aus angehen soll, dann kann noch ein UND hinten angehängt werden.
    Beispiel
    Zu beachten: I2 = negiert
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: WCLüftersteuerungSpezial.png Ansichten: 0 Größe: 30,8 KB ID: 243213
    Zuletzt geändert von romildo; 05.04.2020, 20:49.
    lg Romildo

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Danke für deine schnelle Antwort. Habe es wie im Bild ausprobiert jedoch läuft der Lüfter nicht weg...

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5113

        #4
        Der Lüfter kann erst laufen wenn am Eingang der Verzögerung länger wie die eingestellte Zeit TH ein EIN anliegt.
        Jedes AUS an diesem Eingang setzt die Zeit wieder zurück.

        Ich vermute dass der BWM vor Ablauf der Zeit auf AUS gegangen ist.
        Abhilfe:
        Verbinde Tr von der Verzögerung nicht mit dem BWM sondern mit AQ1 von der Lichtsteuerung.
        lg Romildo

        Kommentar

        • Gast

          #5
          Hallo Romildo,

          habe erst heute dein angehängtes Foto vom ersten Post gesehen.

          Kannst du mir es noch genauer erklären wie gesagt --> Azubi

          Das erste Licht (schwarz eingekreist) wie bekomme ich das?

          Und wie negiere ich den I2 beim UND?

          LG
          Angehängte Dateien

          Kommentar

          • romildo
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 5113

            #6
            Es ist ja im Prinzip egal, welcher Baustein das Licht ansteuert.

            Nimm die Schaltung doch so, wie Du sie in #3 hast.
            Trenne die Verbindung BWM AI1 zu Tr von Ein- Ausschaltverzögerung.
            Verbinde Tr von Ein- Ausschaltverzögerung mit AQ1 von der Lichtsteuerung.

            Beim eingekreisten Baustein handelt es sich um das Objekt Merker.
            Der Merker ist ein Hilfsobjekt um Zustände und Werte von einem Ort zum anderen zu übertragen.
            Im Bild #2 hängt der Merker am Präsenzmelder. Das heisst, der Wert vom Präsenzmelder wird an den Merker Licht übergeben.
            Du könntest den Merker auch weglassen und den Präsenzmelder direkt mit Tr von der Ein- Ausschaltverzögerung und I2 vom UND verbinden.
            lg Romildo

            Kommentar

            • orli
              Lox Guru
              • 13.11.2016
              • 2548

              #7
              Dafür kann man doch prima die WC-Lüftungssteuerung (fertiger Baustein) verwenden. Den Bewegungsmelder hängst du auf den MV Eingang und die Sitzung wird gestartet wenn der BWM jemandem im Raum erkennt. Mit dem Ausgang Qa kannst du das Licht schalten. Ausgang Qf klemmst du an deinen Lüfter, den du zeitverzögert nach XXX Sekunden aktivierst.

              So bei mir:

              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: wc1.jpg
Ansichten: 1881
Größe: 11,9 KB
ID: 243338

              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: wc2.jpg
Ansichten: 1792
Größe: 34,3 KB
ID: 243339

              Kommentar


              • romildo
                romildo kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Ja, kann man, so brennt halt auch das Licht so lange wie der Lüfter nachläuft.
                Entspricht halt nicht den Vorgaben in #1

              • orli
                orli kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Da hast du Recht! Ich verwende an dem Ausgang ein Busch Jäger IceLight, das mir außen mittig über der Tür "Besetzt" signalisieren soll. Licht steuere ich komplett via Lichtsteuerung, von daher ist das für mich nicht so von Belang :-)
            Lädt...