Gibt es da eine ordentliche Beschreibung in Deutsch? Dann würd ich mir da selbst das Programmieren aber zur Zeit null Plan!
Tutorial: Garagensturzbeleuchtung mit WLED
Einklappen
X
-
Ehrlich gesagt check das zur Zeit eh noch nicht wie das mit der Programmierung funktioniert die da drinnen steht beim senden.
Gibt es da eine ordentliche Beschreibung in Deutsch? Dann würd ich mir da selbst das Programmieren aber zur Zeit null Plan! -
SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=299&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A= 255&LX=<v2>&W=<v3>&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1
Alles super nur was bedeutet das da alles ich check es nedKommentar
-
Da gibts die Erklärung (http-api): https://kno.wled.ge/interfaces/http-api/
SM, SS, SV, S,S2,GP;SP, RV, SB ist die Segmentsteuerung
A die Helligkeit, LX Loxone Wert, FX der Effekt
T ein/aus
-
-
Also den Garagensturz habe ich schon am laufen, das passt alles.
Mir gehts nur um eine generelle WLED Controller Frage und bin im weiten WWW nicht wirklich fündig geworden.
Kann ich zwei 5m WS2815 parallel am Controller anhängen.
Sprich ca.5m WS2815 mit 2m Anschlusskabel an Controller X und ein anderes ca.5m WS2815 mit 2m Anschlusskabel auch an Controller X.
DANKEKommentar
-
Falls du den Controller von mir hast, kannst du als zweites Data den CLK nutzen.
Data = IO 2, CLK = IO 0
Parallel funktioniert meistens, ist aber keine Garantie. Falls du ein Signal "ordentlich" multiplizieren willst, ginge das z.B. so: https://shop.codm.de/media/pdf/ab/96...-SK6812-5V.pdf
Hab damit hier sieben linien auf ca 75m "Bus" verteilt: https://twitter.com/codm/status/1436348658446966787Zuletzt geändert von pmayer; 31.03.2022, 11:23.Kommentar
-
Natürlich werde ich deinen nehmen. 😁 Funktioniert in der Garage ja auch schon super.
Das heisst Strip 1 Data zu Data und Strip 2 Data zu CLK und dementsprechend im UI einstellen.
Super Danke für die Hilfe.Kommentar
-
Genau.
Danke :-)
Aber, warte mal auf die neue Version. Die kann direkt mit 12V Stripes und ist ESP32-basiert. https://a360.co/2VSuZls
Hab die Woche die neuen Platinen bestellt.
-
-
Kommentar
-
Fuxi, lass uns mal telefonieren. Würde gerne mal ein-zwei Designentscheidungen mit dir durchsprechen.
Schreib mir mal an shop@codm.de
-
Gibts dann auch einen RangeExtender mit 12V ? 😁
Denn ich glaube es werden doch mehr als 2m Zuleitung werden !Kommentar
-
Ist im Plan aber noch nicht gebaut - wird also noch einen kleinen Moment dauert. Das Ausgangsmodul hatte ich schonmal designt: https://a360.co/3nmMKYC
-
-
wow mega geil das muss ich haben habe leider kein WLAN in der Garage aber einen Netzwerkanschluss. pmayer gibt es den WLED Controller auch mit RJ45 Anschluss?Kommentar
-
Cool wie lange müsste ich darauf warten? -
Die LAN8720 Chips sind gerade quasi nicht zu kriegen, habe aber 100 ergattern können. Die nächsten kommen frühestens September 2022.
Damit kann ich das Layout jetzt finalisieren. Hoffe irgendwann Q2/22. Ist das nächste Projekt auf der Liste 👍🏻
Muss noch gucken ob ich auch POE rein bekomme, da hab ich auch Chips für bekommen können. Sind erst wieder nächstes Jahr verfügbar.
Hier kannst du die Entwicklungsversion von Mai letzten Jahres angucken: https://a360.co/2R7qPaa
Muss ich mal updaten, gibt mittlerweile Änderungen. Hatte wegen (o.g.) fehlender Chips nicht weitergemacht.
-
wow mega geil das muss ich haben habe leider kein WLAN in der Garage aber einen Netzwerkanschluss. pmayer gibt es den WLED Controller auch mit RJ45 Anschluss?
Kein Support per PN!Kommentar
-
perfekt genau danach habe ich gesucht. -
Geht aber über https://install.wled.me/ viel einfacher ;-) (Chrome, Safari, Edge)
-
-
Guten Abend zusammen.
Erstmal herzlichen Dank für dieses wundervolle Produkt.
Kann ich an einem Controller 16m Stripe mit ca 960LEDs betreiben? Klar ist, dass ich zwischendurch zusätzlich einspeisen muss.
Aber geht es ansonsten einfach so oder brauche ich Extender?
Gruß TobiKommentar
-
Ja, genau so. Schau mal in meinen Blogartikel unter "Strom", da habe ich das auch mal rechnerisch dargelegt: https://allgeek.de/2021/03/25/wled-w...el-controller/
Für 5m SK6812 bist du bei 60px/m bei grob 20A. Alle 2,5m einspeißen wobei Anfang und Ende bis mitte ja 2,5m sind.
Trag nachher in WLED ein, dass du ein 12A Netzteil hast und alles sollte gut sein.
1200 Pixel sind aber vielleicht für einen GPIO etwas viel, eventuell also in zwei Strips aufteilen. Die verhalten sich dann wie ein logische Strip. Siehe der link zu mmulti-strip im vorherigen Kommentar.
Ah mom, du hast 30px/m. Dann ist easy. -
danke,
ich hab 10m mit 60 px/m = 600 px gesamt.
2 Netzteile mit je 12A.
Ich hätte jetzt geplant, jeden Stripe mit einem der zwei Netzteile zu speisen (1x anfang, 1x ende).
Verbunden hätte ich ich jetzt bei den Stripes nur die DatenPins.
Würdest du empfehlen auch noch die +/- Pins von Stripe1 und 2 zu verbinden? Wie verhalten sich da die zwei Netzteile? Kein Problem?
-
-
Tag zusammen.
Seit gestern endlich im Angebot: 5m RGB WS2815 12V Starterkit. Leider gibt es immer noch keine 12V RGBW Strips, weswegen ich wenigstens die RGB-Variante anbieten wollte. WS2815 bedeutet, dass jede LED einzeln ansprechbar ist und nicht drei gruppiert, wie bei anderen 12V Strips.
Das Gute ist bei 12V, dass eine einseitige Einspeisung reicht und man nicht nach 2,5m - oder am Anfang und Ende, wie bei 5V - neu einspeisen muss.
[Als Werbung markiert, da Link zum eigenen Shop - wenn das nicht ok ist, bescheid sagen oder Link entfernen]
https://shop.codm.de/bundles/pixel/4...2v/ws2815-wled
Zuletzt geändert von pmayer; 26.07.2022, 15:15.Kommentar
-
Wie habt ihr das gelöst, das die Garagensturz Beleuchtung bei Tageslicht oder genug Helligkeit gar nicht an geht? Sieht man ja eh nicht wenn´s Hell ist.
LGKommentar
-
Hallo zusammen, bin neu hier, habe ebenso ein Projekt gestern umgesetzt. Habe allerdings kein Loxone. Trotzdem interessant für euch? Ich frage lieber mal vorab, bevor ich hier Informationen poste. ;-)
GrüßeKommentar
-
Ich habe zwar kein Loxone Smart Home, aber mittlerweile alles was smart ist in Apple Homekit über Homebridge integriert. Ist super einfach was Automatisierung angeht. Da ich ein 5,2m breites Garagentor von Hörmann habe, und als Antrieb den Hörmann Supramatic P4 mit serienmäßig nur Bluetooth, habe ich hier eine Erweiterung gesucht und bin auf die Homematic IP Modulbox (HmIP-MOD-HO + HCP Adapter: Hörmann Homematic IP-Gateway inkl. HCP-Adapter | tor7.de) gestoßen. Diese macht das Garagentor schonmal smart, und über das Homebridge Plugin für HmIP kann das Tor dann auch über Homekit gesteuert werden.
as beste daran ist, dass die Einbindung in sämtlichen Autos automatisch über (Wireless) Carplay funktioniert und keinen Handsender bedarf. Das ist besonders hilfreich, wenn man wie ich in der Fahrzeugentwicklung tätig ist und öfter mal mit anderen Fahrzeugen unterwegs ist. Die Öffnungs- und Schließmöglichkeit des Garagentors poppt automatisch im Carplay Splitscreen auf, sobald man sich auf ca. 200m dem Haus nähert.
Da ich auch noch keine Außenbeleuchtung an der Garage hatte, und auf das Youtube Video mit WLED Steuerung gestoßen bin, wollte ich das bei mir auch umsetzen, da ohnehin noch etwas am Sturz geändert werden musste (Fassadenarbeiten).
Ich habe also folgendes gekauft für eine Breite von 5,2m:
- ALU Profil | Leiste | Schiene "AUFBAU-Flach" Aluminium abgerundet + Abdeckung | Aufbau Profile | ALU Profile & Leisten | led-profi.de von mec-light (3x)
- WLAN Pixel Controller (WLED) | cod.m Shop (codm.de)
- Fused Pixel Power Capacitor Board | Pixel | Automation | cod.m Shop (codm.de)
- MeanWell SGA60E12-P1J 60W 12V 5A Steckernetzteil Kabel 100cm + DC Stecker (2,1/5,5mm) : Amazon.de: Baumarkt
- 1x DC Buchse Hohlbuchse 2,1 x 5,5 mm > Terminal Block 2-Pin Adapter Schraubbar Verbinder: Amazon.de: Elektronik & Foto
- Spelsberg 80490701 Abox 040-L Verbindugnsdose, Grau : Amazon.de: Baumarkt
- BTF-LIGHTING WS2815 (aktualisiert WS2812B) 5m 300 individuell digital adressierbare Pixel RGB-Dual-Signal-LED Flexibles Lichtband 5050 SMD IP65 wasserdicht Magic Dream Color DC12V Weiß PCB : Amazon.de: Beleuchtung
- Aufputzsteckdose hatte ich noch daheim. Kabel etc. ebenfalls.
Dann alles installiert und Kabel etc. angepasst bzw. konfektioniert. Dose und Steckdose etc. in der Garagenecke positioniert und Kabel verlegt.
Bis jetzt funktioniert folgendes:
Garage geht auf, etwas zeitverzögert (ca. 3s) fängt dann das rote Lauflicht an und wechselt wieder etwas zeitverzögert (3s, Garage ist schon oben) auf grünes durchgehendes Licht. Dimmt dann nach 3s auf weiße LED Spots (7 Segmente) und verbleibt dann solange die Garage (nachts) geöffnet wird.
Wenn die Garage (nachts) geschlossen wird, gehen die "Spots" nach 60s aus.
Was aktuell nicht geht ist folgendes:
Rotes Lauflicht beim Garage schließen. Das will irgendwie nicht funktionieren, auch wenn ich in Homekit ein Skript schreibe und unterscheiden kann zwischen den Zuständen "wird geöffnet", "offen", "wird geschlossen", "geschlossen". Aber vermutlich kennt die Steuerung das nicht, weswegen ich überlege das über eine zusätzliche Lichtschranke oder einen Homematic Türsensor zu lösen. Aber ist auch erstmal ok so, Rest funktioniert ja.
Ansonsten bin ich zufrieden und habe mich das erste Mal mit dem Thema WLED auseinandergesetzt.
Vermutlich nicht interessant für euch, aber in Homebridge habe ich das über das Plugin homebridge-wled-preset gelöst. Habe in der WLED Benutzeroberfläche 5 Presets angelegt, die dann über Konfiguration der Homebridge auch in Homekit erscheinen und dort gesteuert werden können. Die können dann wiederum beliebig in Automationen eingefügt werden.Kommentar
-
Is doch super. Dei Zeitverzögerung würde mich storen. Das kann aber einfach HMIP -> Homekit liegen. Ansonsten kann ich für solche Installationen auch das MeanWell LPV-100-12 empfehlen. Spart man sich die Steckdose ;-)Zuletzt geändert von pmayer; 23.08.2022, 10:31. -
Das liegt am Stromverbrauch.
Beispiel: WS2815 = 14,4W/m = 72W / 12V = 6A. Davon dann nur die Hälfte, weils du ja an zwei Seiten einspeißt.
Der Kabelquerschnitt beschreibt eine Fläche, der Durchmesser beschreibt die Dicke des Kabels bzw. der Kupferlitzen.
1,5 qudrat reichen also locker.
(Bitte selbst nochmal nachrechne, nur auf die Schnelle und ersten Link bei Google für den Rechner)
-
Kommentar