Luxtronik WP Steuerung auslesen (Alpha Innotec, Novelan, evtl. auch Buderus)

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • heubi
    Dumb Home'r
    • 12.02.2017
    • 27

    #61
    Hatte so meine Mühe mit dem Json...hoffe es stimmt so...

    Kommentar

    • Bouni
      LoxBus Spammer
      • 01.09.2015
      • 291

      #62
      Nicht ganz :-)
      Das orangene Dreieck zeigt dir an das was nicht stimt.

      Du kannst im Menü rechts oben "Import" -> Clipboard wählen und den folgenden Snippet in einen neuen Flow importieren:

      Code:
      [
          {
              "id": "778e6f72.1b2f4",
              "type": "Luxtronik2",
              "z": "4a4e3db.1bc72c4",
              "host": "192.168.1.225",
              "port": 8214,
              "password": "999999",
              "x": 900,
              "y": 240,
              "wires": [
                  [
                      "4a0df4c5.19258c"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "39fce397.b6e61c",
              "type": "inject",
              "z": "4a4e3db.1bc72c4",
              "name": "every 10s",
              "topic": "",
              "payload": "true",
              "payloadType": "bool",
              "repeat": "10",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "x": 610,
              "y": 240,
              "wires": [
                  [
                      "778e6f72.1b2f4"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "4a0df4c5.19258c",
              "type": "debug",
              "z": "4a4e3db.1bc72c4",
              "name": "",
              "active": true,
              "console": "false",
              "complete": "false",
              "x": 1200,
              "y": 240,
              "wires": []
          }
      ]
      Das sollte alle 10 Sekunden einen Request an die Luxtronik senden und die Daten im Debug Window ausgeben.

      Kommentar

      • heubi
        Dumb Home'r
        • 12.02.2017
        • 27

        #63
        Jetzt zeigt er die Daten an!?

        Kommentar

        • Bouni
          LoxBus Spammer
          • 01.09.2015
          • 291

          #64
          heubi Dann tipp ich mal auf einen wie auch immer gearteten Konfigurationsfehler deinerseits :-)

          Kommentar

          • heubi
            Dumb Home'r
            • 12.02.2017
            • 27

            #65
            Hallo Bouni
            Danke für die Infos...im Grundscript (siehe erster Post) ist immer noch der selbe Fehler...aber danke für den Grundkurs :-)

            Kommentar

            • onename
              Dumb Home'r
              • 08.11.2015
              • 27

              #66
              Hallo zusammen.

              Kann mir jemand sagen, welcher Wert beim Status der WP für welchen Zustand steht, ich kann da nichts finden. Hatte mal die Statistik am laufen und gesehen, dass sich dieser jeweils nach Betrieb ändert.
              Hintergrund: Möchte der WP nur die Freigabe wegnehmen, wenn diese nicht gerade die Verdichter am laufen hat.
              Danke für eure Hilfe.

              Grüsse onename

              Kommentar

              • Roger-b
                LoxBus Spammer
                • 23.04.2016
                • 222

                #67
                Hat jemand eine verständliche Beschreibung für die Alpha mit ModBus?


                Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                Kommentar

                • Roger-b
                  LoxBus Spammer
                  • 23.04.2016
                  • 222

                  #68
                  Und benötigt man eine Modbus Extension um die Daten zu lesen und befehle zu senden?


                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                  Kommentar

                  • Bouni
                    LoxBus Spammer
                    • 01.09.2015
                    • 291

                    #69
                    Hallo zusammen,

                    onename
                    Auf welchem weg kommst du an die Daten, via Node-Red?

                    Roger-b
                    Natives Modbus musst du dir von Alpha Innotec für ~400€ Lizenz dazukaufen bzw. freischalten lassen. Der Umweg über Node-Red ist kostenfrei und läuft bei Mir sehr zuverlässig.
                    Falls du die Lösung von AIT haben willst, brauchst du keine Extension da du Modbus TCP verwendest, das geht über die Ethernet Schnittstelle des MS.

                    Kommentar

                    • Roger-b
                      LoxBus Spammer
                      • 23.04.2016
                      • 222

                      #70
                      Ich habe mir die ModBus Lizens von AIT gekauft


                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                      Kommentar

                      • Bouni
                        LoxBus Spammer
                        • 01.09.2015
                        • 291

                        #71
                        Dann solltest du via Modbus TCP darauf zugreifen können!
                        Hast du ne Doku dazu bekommen? (Die wäre äuserst interessant für mich )

                        Kommentar

                        • Roger-b
                          LoxBus Spammer
                          • 23.04.2016
                          • 222

                          #72
                          Hier die Doku wo auf dem Stick dabei war, ist noch speziell diese ist nicht zu finden als Download auf der Homepage..
                          Angehängte Dateien

                          Kommentar

                          • onename
                            Dumb Home'r
                            • 08.11.2015
                            • 27

                            #73
                            Ich lese das Ganze via PiccoC Programm auf Seite 1 aus. Läuft bei mir sehr zuverlässig. Bis jetzt habe ich noch keinen Unterbruch gehabt.
                            Falls sich noch jemand für den Status interessiert, den die WP ausgibt. Habe ich aus dem KNX-Forum etwas gefunden. Habe das verifiziert und die Zahlen stimmen mit dem jeweiligen Status/Beschrieb überein:
                            Betirag 11 aus dem KNX-Forum

                            Kommentar

                            • Bouni
                              LoxBus Spammer
                              • 01.09.2015
                              • 291

                              #74
                              Ach die Staus Nummern :-)
                              Sorry, stand auf dem Schlauch.

                              Die Bedeutung fast aller Statusnummern kannst du aus meinem Parser herauslesen:

                              Kommentar

                              • Bouni
                                LoxBus Spammer
                                • 01.09.2015
                                • 291

                                #75
                                Roger-b
                                Die Anleitung ist gar nicht Schlecht!

                                Erstell in der Lox Config einen Modbus Server wie hier beschrieben:
                                Kommunikation mit Modbus TCP - Online Dokumentation. Alle Informationen zum Ansprechen Ihrer Messstation oder anderen Modbus Geräten über TCP/IP in Loxone Config.


                                Dicrete Inputs und Input Registers legst du als Eingang an, Coils als Ausgnag und Holding Registers als Aus- und/oder Eingang je nach dem ob du den Wert lesen oder schreiben willst.
                                Du muss lediglich den Befehl entsprechend setzen, z.B. Read Holding Register und die IO Adresse auf den Wert setzen den du als ID im PDF findest.

                                Das sollte es schon gewesen sein!