es gibt ja shcon eine Anleitung, mit welcher ich es leider nicht geschafft habe den MS mit einer Logo zu verbinden!
first of all, das geht erst mit den Logos mit MODBUS also ab 8.1 FS04-FS06 davor haten die Logos keine Modbus TCP Funktion!
Um herauszufinden ob ihr die richtige LOGO habt, schaut ihr einfach auf die Produktnummer, 6ED1052-XXX08-0BA1
Auch wenn man widersprüchliche Informationen im Netz findet, alles vor 8.1 lässt sich weder per Firmware noch sonst irgendwie dazu bewegen sich mit einem MS zu verbinden!
Diese Anleitung bezieht sich auf die Logo Soft Comfort 8.3, ab jetzt LSC genannt!
Ihr beginnt in der LSC macht ihr ein neues Projekt, fügt eure Logo in der Netzwerkansicht dem Projekt hinzu.
geht auf die Optionen und aktiviert Modbus
Nun erstellt ihr einen Modbus Server (wieso man auch immer einen Server erstellen muss, mit client geht es nicht!)
das sollte so aussehen - das nur mit OK bestätigen / in die Tabelle muss nichts eingetragen werden, der Haken rechts oben "Alle Verbind.Anfragen..." sollte drin sein!