Für eine vollständige und einfache Einbindung kann das jetzt über Modbus passieren (Sofern es eine ganz neue Wallbox ist, muss noch der Modbusserver über den DIP Switch aktiviert werden / sofern bereits mit dem alten Wallbox Baustein gearbeitet wurde ist alles korrekt an der Wallbox eingestellt):
1. Schritt: KEBA P30 aus der Liste der Netzwerkperipherie löschen (die aktuelle UDP Verbindung darf nicht parallel mit Modbus genutzt werden)
2. Modbus Server anlegen ->Adresse: xxxx.xxx.xxx.xxx:502 (Der Port 502 muss angegeben werden
3. Modbus Gerät anlegen ->Modbus Adresse lautet 255
4. Sensoren und Aktoren mit den jeweiligen Registern anlegen (siehe Screenshot)->Wichtig sind hierbei die zu setzenden Haken bzw. Modi / Die Abfragezeit habe ich bei 30 belassen, kann vermutlich aber auch kürzer erfolgen) Mit Ausnahme der gescreenshotteten Änderungen habe ich nichts geändert.
5. Wallboxbaustein anlegen (Relativzählung NICHT angehakt, da die KEBA absolute Zählerwerte übermittelt. Der erste Lagevorgang zeigt als Ladung leider den kompletten Zählerstand an. Ab dem Zweiten Vorgang zeigt er es richtig an)
Aufbau gemäß Screenshot:
Eingang VC: Baustein größer gleich: V2=3 (größer gleich 3 = Kabel an Auto und Wallbox)
Eingang CP: Dividierer: V2=1000000 (Umrechung mW in KW)
Eingang MR: Dividierer: V2=10.000 (Umrechnung Wh in KWh)
Ausgang TP: Multiplizierer V2=4.347,8 (Umrechnung KW in mA)
Kommentar