Modbus Verbindung weg

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • skogvaktare
    LoxBus Spammer
    • 29.08.2015
    • 401

    #16
    Ich bin heute dazu gekommen, zum einen mal das Update der Config zu machen (da gab´s ja auch bug fixes zum Modbus) und zum anderen habe ich einen Eastron SMD Modbus Zähler leihen können und in einem Versuchsaufbau angeklemmt.

    Auch hier kommen keine Daten, insofern gehe ich immer mehr davon aus, dass die Extension einen weg hat.

    Seltsamerweise bekomme ich über den “Health Check” (link diagnose) keine Fehlermeldungen. Dort wird die Extension als total unauffällig ausgegeben. Allerdings kann es ja auch sein, dass alles in Ordnung ist, nur eben die Bus-Kommunikation nicht, oder?

    Grüße,

    Christian

    Kommentar

    • Noschvie
      MS Profi
      • 24.09.2018
      • 529

      #17
      Ja genau.
      Dadurch kannst du mit oder ohne MS die Verbindung testen. Ohne MS zB. mit Node-Red oder einem anderen Tool. Oder mit dem MS, indem du vom MS über Modbus TCP auf deine Geräte zugreifst.
      Habe über so ein Waveshare Device die Anbindung der KWL an den MS im Einsatz. Ohne einer Loxone Extension.

      Kommentar


      • skogvaktare
        skogvaktare kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Moin,

        hab´s kapiert! ​​​​​​​​​​​​​​;-)

        Das werde ich mal in Angriff nehmen.

        Muss man das im Sinne der Adressierung und der Registry konfigurieren?

      • Noschvie
        Noschvie kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Siehe https://www.loxone.com/dede/kb/kommu...it-modbus-tcp/
        Vielleicht gibt's eh schon eine Vorlage für deine Geräte
    • Asd1234
      LoxBus Spammer
      • 03.01.2016
      • 279

      #18
      Hallo


      Kann es sein das es das du von Version 13 auf 14 geupdatet hast und du seit dem Probleme mit den Modbus hast?

      Wenn ja schau mal bei der Einstellung „Repetition Intervall“ bei den Modbusgeräten. Da hat sich von v13 auf v14 etwas geändert.

      Bei mir gingen sämtliche Lichter nicht mehr da die Ausgänge bei mir über Modbus RTU gesteuert werden , und die Wärmepumpe war über Modbus TCP nicht mehr erreichbar.


      Schau mal hier:
      Hallo Habe wegen eines anderen Problems mal auf die V14 geupdatet. Habe die erste v14 als ich die letzte Version probiert. Meine Installation ist nicht klassisch Loxone sondern die Ausgänge habe ich über Modbus IO Module . Also Modbus Extansions —> IO Modul —> Relais (Eingänge habe ich wegen der Zeitbegrenzung auf

      Zuletzt geändert von Asd1234; 08.01.2024, 16:22.

      Kommentar

      Lädt...