Energieflussmonitor falsche Richtung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Sonic28
    Azubi
    • 08.10.2024
    • 6

    #1

    Energieflussmonitor falsche Richtung

    Hallo

    Habe folgendes Problem im Energieflussmonitor der Rest bzw der Verbrauch vom Haus läuft bei mir als Erzeuger sobald ich denn Zähler Heizstab hinzufüge!!

    Und da ich noch am Probieren bin hängt auch noch kein Verbraucher am Heizstab an trotzdem Zeigt mir der Zähler 1 KW Verbrauch an

    Netz Bidirektional====== Netz
    PV Me Zähler=========Erzeuger
    Batterie Batterie Zähler==Speicher
    Heizstab ME Zähler=====Verbraucher

  • dkieslinger
    Smart Home'r
    • 29.01.2021
    • 93

    #2
    Ohne die entsprechenden Screenshots deiner Config wird dir da niemand helfen können.

    Grundsätzlich ist es aber so das 3,9 kW produziert werden. 1 kW abgenommen wird und 3,5 kW ins Netz gehen. Somit 3,9-1-3,5 = -0,6kw als Rest. Ohne das 1kw des Heizstabs wäre also dein Verbrauch 0,4kw.

    P.s. Der Bereich Software wäre für deine Fragen besser geeignet. Im FAQ-Bereich werden eher Lösungen vorgestellt

    Kommentar

    • Sonic28
      Azubi
      • 08.10.2024
      • 6

      #3
      Dankeschön

      Kommentar

      Lädt...