Modbus-Ansteuerung vom Klimagerät
Einklappen
X
-
Gast hast du es mit RDT-RA in Betrieb bekommen? Welche Funktion kannst du Steuern. Kannst du mir bitte die Vorlage schicken.
danke -
So bei mir sind mal alle 4 Daikin mit RDT-RA verbaut. Adressen von 2-5 vergeben. auf was muss man die Schalter 1 und 2 Stellen?Kommentar
-
Ich bekomme einfach keine Werte in die Config. die RTD-RA Platinen hat die Adresse 2, 3, 4, 5 der Schalter 1 und 2 sind aus. Verkabelung hab ich geprüft und die Funkt ist auch OKKommentar
-
Hier vielleicht noch der Hinweis, dass die Verkabelung etwas unlogisch ist. Im How-to für RTD-NET ist es beschrieben, hier fehlt es aber: dB (+) vom RTD-RA muss auf den Anschluss A der Modbus Extension, dA (-) entsprechend auf B.
Der Rest ist eigentlich simpel...Kommentar
-
Ich kämpfe auch noch mit der Kommunikation, ich bekomme aktuell nur den Fehler cod 14384 was laut Handbuch „ (80) Gruppenstörung, Timeout an keinem Geräten gefunden“ bedeutet .
ich habe sw1-sw7 aus und den letzten für Gruppenadresse 1 auf ON.
weis einer was das bedeuten kann ?
Liebe Grüße