Webservice Funktionen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Webservice Funktionen

    Hallo!
    Ich setze gerade die Sprachsteuerung via Amazon Echo um und habe festgestellt, dass mein Miniserver auf den "Ein" Befehl richtig schaltet, allerdings auf den "Aus" Befehl nicht reagiert - naja, reagieren schon aber das Licht bleibt eingeschalten, obwohl er mir Status 0 zurückliefert.
    Kennt das jemand von euch? Hier noch das Beispiel

    http://userasswd@<miniserver-ip>/dev/sps/io/<Eingang Dimmer>/Ein
    Antwort:

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LL control="dev/sps/io/EingangI4/Ein" value="1" Code="200"/>

    http://userasswd@<miniserver-ip>/dev/sps/io/<Eingang Dimmer>/Aus
    Antwort:

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LL control="dev/sps/io/EingangI4/Ein" value="0" Code="200"/>

    Allerdings geht das Licht NICHT aus.
    lg
  • Gast

    #2
    ImpulsPlus und ImpulsMinus funktionert ... nur wie fahr ich nun die Raffstore rauf und runter?

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5141

      #3
      Hallo,
      Die meisten Bausteine reagieren auf einen Impuls am Eingang.
      Ein Impuls besteht aus einer steigenden (von 0 auf 1) und einer fallenden (von 1 auf 0) Flanke.
      Die Eingänge I und S der Lichtsteuerung reagieren Beispielsweise auf die fallende Flanke, die Eingänge Cu Cd von der Automatikjalousie hingegen auf die steigende Flanke.

      Wenn du ein EIN sendest und danach ein AUS dann ist dies für den Eingang ein Impuls.

      Um einen Impuls direkt zu senden gibt es den Befehl pulse.

      Um nun die Jalousie komplett auf zu fahren, legst Du einen virtuellen Eingang an Cu der Automatikjalousie, für ab an Cd.
      An diese Virtuellen Eingänge schickst Du dann den Befehl pulse.
      lg Romildo