Werte von einer SAIA SPS über virtuellen Eingang einlesen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • doj
    Dumb Home'r
    • 15.01.2017
    • 10

    Werte von einer SAIA SPS über virtuellen Eingang einlesen

    Meine SAIA SPS stellt Registerwerte über folgende HTTP-Befehle zur Verfügung:
    "http://192.168.178.200/cgi-bin/readVal.exe?PDP,,R416,d" - Antwort im Browser z.B.: "578"
    Wie kann ich das mit einem virtuellen HTTP Eingang in der Loxone realisieren?

    Danke für Antworten
  • beteigeuze
    Smart Home'r
    • 25.08.2015
    • 93

    #2
    Hallo doj
    ich interpretiere mal, dass du den Wert lesen und azeigen bzw, im Lox - Programm weiterverwenden willst.
    Siehe Loxone Homepage Support / Docu "Virtueller http Eingang"
    und hier besonders die "Befehlserkennung" in deinem Fall wahrscheinlich "\v .. lies den Wert nach dem "
    dann muesstest du den Wert 578 in deiner virtuellen Varablen haben

    Kommentar

    • doj
      Dumb Home'r
      • 15.01.2017
      • 10

      #3
      Hallo beteigeuze!
      Danke für die rasche Antwort.
      Bin da etwas auf der Leitung gestanden, aber jetzt funktioniert es.
      Hab den gesamten Befehl in "virtueller HTTP-Eingang" eingegeben und in "virtueller HTTP Eingang Befehl" unter Befehlserkennung nur \v
      Sehr gutes Forum - und die Hilfe so nah:-)