Werte von einer SAIA SPS über virtuellen Eingang einlesen
Werte von einer SAIA SPS über virtuellen Eingang einlesen
Meine SAIA SPS stellt Registerwerte über folgende HTTP-Befehle zur Verfügung:
"http://192.168.178.200/cgi-bin/readVal.exe?PDP,,R416,d" - Antwort im Browser z.B.: "578"
Wie kann ich das mit einem virtuellen HTTP Eingang in der Loxone realisieren?
Hallo doj
ich interpretiere mal, dass du den Wert lesen und azeigen bzw, im Lox - Programm weiterverwenden willst.
Siehe Loxone Homepage Support / Docu "Virtueller http Eingang"
und hier besonders die "Befehlserkennung" in deinem Fall wahrscheinlich "\v .. lies den Wert nach dem "
dann muesstest du den Wert 578 in deiner virtuellen Varablen haben
Hallo beteigeuze!
Danke für die rasche Antwort.
Bin da etwas auf der Leitung gestanden, aber jetzt funktioniert es.
Hab den gesamten Befehl in "virtueller HTTP-Eingang" eingegeben und in "virtueller HTTP Eingang Befehl" unter Befehlserkennung nur \v
Sehr gutes Forum - und die Hilfe so nah:-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.