Fronius Symo API Abfrage

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Tico
    Lox Guru
    • 31.08.2016
    • 1035

    #31
    Versuche Befehlserkennung -

    \i"Body"\i\i"Data"\i\i"Site"\i\i"E_Day" : \i\v


    Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Super, danke. Jetzt funktionierts.
  • magicmoia
    Azubi
    • 28.09.2017
    • 5

    #32
    Servus zusammen,

    ich hoffe es kann mir jemand meine Frage beantworten.

    Ich habe meinen meine PV Anlage mit dem Smartmeter in Loxone eingebunden zu Großteil funktioniert es auch. Ich mache die ganze Abfrage über die http Befehle

    über diesen Befehl \i"PowerReal_P_Sum" : \i\v hole ich mir den aktuellen Verbrauch vom Haus in meist wir dieser Wert als Minuswert (-3500 W) ausgegeben und dann wieder als Pluswert (3500 W). Da ich den Aufbau so gemacht habe wie im Loxwiki beschrieben habe ich einer Dividierer von -1000 gesetzt, solange ich Minuswerte bekomme ist auch alles in Ordnung aber wenn ein Pluswert kommt habe ich immer Null Watt Verbrauch im Haus. Über Solarweb passt es dann aber meiner Meinung nach.

    Kann mir dies jemand erklären??

    Grüße
    Markus
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image_7693.jpg
Ansichten: 1342
Größe: 158,4 KB
ID: 117905
    Angehängte Dateien

    Kommentar

    • AlexAn
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 4215

      #33
      Das Beispiel ist für einen S0 Zähler der nur in eine Richtung Messen kann - den Verbrauchszweig
      Wenn dein Smart Meter im Verbrauchszweig ist sollte das passen.

      Überlicherweise können Smart Meter aber in beide Richtungen messen am Übergabepunkt. Daher braucht die aktuelle Netzleistung nicht errechnet werden weil sie schon da ist.
      Falls dein Fronius Smart Meter am Übergabepunkt installiert ist rechnet er bei Lieferung den Überschuss - Produktion

      Stell mal deine Config rein diese ist ja von mir und dann kann man mehr sagen.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 28.09.2017, 22:04.
      Grüße Alex

      Kommentar

      • magicmoia
        Azubi
        • 28.09.2017
        • 5

        #34
        Hallo Alex,

        danke für deine schnelle Antwort.

        Es ist tatsächlich so dass ich den Smart Meter am Übergabepunkt installiert habe.

        bei der Config habe ich mich strikt an deine Angaben gehalten.

        Hast du einen Tip wie ich es in der Cionfig lösen könnte??

        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Unbenannt.PNG
Ansichten: 1350
Größe: 49,8 KB
ID: 117938

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4215

          #35
          Auf Statistik und Visu hab ich nicht geachtet und kann es auch nicht testen weil ich keinen Smartmeter habe:
          Kann sein das noch ein Vorzeichen zu ändern ist bei der Netzleistung (mal -1)
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fronius Smart Meter.JPG Ansichten: 1 Größe: 12,9 KB ID: 117954Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fronius Smart Meter1.JPG Ansichten: 1 Größe: 161,5 KB ID: 117955Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fronius Smart Meter2.JPG Ansichten: 1 Größe: 157,4 KB ID: 117956Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fronius Smart Meter3.JPG Ansichten: 1 Größe: 163,1 KB ID: 117957
          Zuletzt geändert von AlexAn; 29.09.2017, 06:18.
          Grüße Alex

          Kommentar

          • Tico
            Lox Guru
            • 31.08.2016
            • 1035

            #36
            Dieses beigefügte bild kann helfen.

            TOTAL_ENERGY
            ErrorCode


            P_PV
            P_Akku
            SOC


            EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
            PowerReal_P_Sum
            EnergyReal_WAC_Sum_Produced



            Ich habe alle meine eingaben in Modbus TCP umgewandelt, aber die etiketten oben sind immer noch auf die Solar-API-a bfrage anwendbar.

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Energy Monitor.png
Ansichten: 1346
Größe: 79,2 KB
ID: 117978
            Angehängte Dateien
            Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

            Kommentar

            • magicmoia
              Azubi
              • 28.09.2017
              • 5

              #37
              Wenn ich dich richtig verstehe Alex, könnte ich mir die ganzen Formlen sparen und alles über die virtuellen Eingänge vom Smartmeter abfragen. Da dieses Teil einiges kann würde es auch plausibel klingen, die Frage ist nur wenn ich wieder einen Minuswert bekomme was die Visiu dann macht.

              Wo müsste ich deiner Meinung nach noch eventuell ein Vorzeichen ändern?

              Ich werde es heute Nachmittag gleich mal ausprobieren und Rückinfo geben.

              Tico, danke für deine Antwort aber ehrlich gesagt deine Antwort überfordert mich etwas. Hiermit komme ich nur so halb zurecht.

              Kommentar

              • AlexAn
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 4215

                #38
                Die Netzlast/Leistung kann aus der Sicht des WR verkehrt daherkommen. Der Energiemonitor kann mit Bezug/Lieferleistungen umgehen.
                Tico hat weiter Seiten zur Abfrage inkl. Hybrid angeführt das musst du für dich testen weil ich da kein Gerät habe.
                Grüße Alex

                Kommentar

                • Tico
                  Lox Guru
                  • 31.08.2016
                  • 1035

                  #39
                  Wahrscheinlich habe ich deine Frage falsch verstanden. Ich verlasse mich auf Google Translate und spreche kein Wort Deutsch.

                  Was ist das Problem, das Sie mit dem Stromverbrauch und dem Fronius Smart Meter lösen wollen?
                  Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

                  Kommentar

                  • magicmoia
                    Azubi
                    • 28.09.2017
                    • 5

                    #40
                    Das mit der Netzleistung klappt jetzt super und die Angaben decken sich auch mit der Angabe im Solarweb?

                    Jetzt hängt es noch bei der Abfrage zum Bezug und der Lieferung, habt Ihr noch einen Tipp für mich?? Wenn ich die Abfrage im Browser eingebe bekomme ich die Werte raus aber ich bekomme Sie nicht in meinen Energiemonitor.

                    Tico, inzwischen ist mir deine Antwort auch klar und verständlich, dies hätte auch zum Ziel gefunden


                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Config.PNG
Ansichten: 1406
Größe: 165,4 KB
ID: 118517Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Api Abfrage.PNG
Ansichten: 1825
Größe: 57,5 KB
ID: 118518

                    Kommentar

                    • Tico
                      Lox Guru
                      • 31.08.2016
                      • 1035

                      #41
                      \i"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute": (platz) \i\v

                      Sie fehlen eine lücke zwischen dem doppelpunkt und \ i \ v. Überprüfen Sie das Bild von AlexAn.
                      Zuletzt geändert von Tico; 01.10.2017, 00:41.
                      Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

                      Kommentar

                      • magicmoia
                        Azubi
                        • 28.09.2017
                        • 5

                        #42
                        vielen Dank ein Anfängerfehler, es fehlten beide Lücken vor und nach dem Doppelpunkt

                        Kommentar

                        • Gast

                          #43
                          Hallo,

                          dumme Frage aber wie mache ich unter WIN 10 aus der txt eine xml?

                          FG

                          Kommentar


                          • McLossi
                            McLossi kommentierte
                            Kommentar bearbeiten
                            Öffne die txt Datei zB mit Notepad++(kostenlos) und speichere sie unter "extensable Markup Language" ab.
                        • AlexAn
                          Lebende Foren Legende
                          • 25.08.2015
                          • 4215

                          #44
                          Gast

                          Umbenennen statt .txt einfach .XML oder was man halt braucht. Warnmeldung bestätigen und fertig.

                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Umbenennen.JPG Ansichten: 1 Größe: 124,5 KB ID: 175142
                          Grüße Alex

                          Kommentar

                          • Gast

                            #45
                            Besten Dank! Der kleine Haken war die Lösung... Leider will der Wechselrichter seit einem update vorgestern nicht mehr ins Netzwerk. Muss der Test der Vorlage wohl noch warten...

                            Kommentar


                            • AlexAn
                              AlexAn kommentierte
                              Kommentar bearbeiten
                              WR mal neu booten lassen ist einen Versuch Wert!