Lüftungsanlage 0-10V-Eingang wie einbinden

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Tommes78
    MS Profi
    • 24.09.2015
    • 625

    #1

    Lüftungsanlage 0-10V-Eingang wie einbinden

    Hallo, ich kann meine Vallox KWL über 0-10V-Eingang an die Loxone anbinden. Ich weß aber gerade nicht wie ich das in der Loxone programmieren kann bzw, muss.

    Kann mir da mal jemand ein Code Beispiel zur Verfügung stellen. Danke im voraus.
  • Iksi
    Lox Guru
    • 27.08.2015
    • 1111

    #2
    Die Frage wäre ja erst mal was du denn Programmieren willst?

    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk

    Kommentar

    • Tommes78
      MS Profi
      • 24.09.2015
      • 625

      #3
      sry vergessen das Bildchen anzuhängen....folgendes kann meine Vallox wohl über den analogen eingang steuern

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: einstellungen.JPG
Ansichten: 1481
Größe: 33,6 KB
ID: 100171
      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • Robert L.
        MS Profi
        • 26.08.2015
        • 922

        #4
        siehe Bild

        Kommentar

        • Tommes78
          MS Profi
          • 24.09.2015
          • 625

          #5
          Danke, aber mir ist nicht ganz klar wie ich die Werte vorgebe mit 0,2 - 1 V bzw. 2-4V usw..

          Kommentar

          • Robert L.
            MS Profi
            • 26.08.2015
            • 922

            #6
            mit Konstanten

            Kommentar


            • Tommes78
              Tommes78 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Alles klar...danke Dir
          • Tommes78
            MS Profi
            • 24.09.2015
            • 625

            #7
            Kurze Frage noch wie würdet ihr das verdrahten

            GND = von der Klemme bei den analogen Eingängen
            +11V1 = Anschluss Extension 24V ??
            AN/1 = Analoger Eingang Extension

            oder habe ich da einen Denkfehler?
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: verdrahtung.JPG Ansichten: 2 Größe: 143,3 KB ID: 100192
            Angehängte Dateien
            Zuletzt geändert von Tommes78; 29.05.2017, 10:13.

            Kommentar

            • Iksi
              Lox Guru
              • 27.08.2015
              • 1111

              #8
              Den +11V1 frei lassen. Der Rest ist okay. Das wäre die Versorgungsspannung von der Elektronik zum wahlschalter. Die brauchst du nicht.

              Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk

              Kommentar

              • crouser7
                Extension Master
                • 06.06.2016
                • 111

                #9
                Kleiner Hinweis,
                Bei Zehnder ist es zum Beispiel so, das die Lüftung tatsächlich Stufenlos geregelt werden kann über die Analoge Spannung. Es der Stufenschalter zwar nicht erlaubt, aber es halt mit der Loxone möglich ist. Du könntest dir also noch feinere Abstufungen schaffen, oder wenn du ein Luftgüte Sensor hast, dir eine Regelung entsprechend der Temperatur und Luftgüte bauen. (für Fortgeschrittene, Trägheiten und Totzeiten beachten)

                Kommentar


                • Prof.Mobilux
                  Prof.Mobilux kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  So ist es bei Helios auch. Ich regele stufenlos.
              • Tommes78
                MS Profi
                • 24.09.2015
                • 625

                #10
                Moin zusammen, das mit dem anloagen Ausgang hat schon geklappt. Nun habe ich noch die Möglichkeit 2 Digitale Eingänge an der KWL zu beschalten.
                Könnt ihr mir sagen wie ich das verkabeln muss, siehe Screen unten links.

                Reicht es einfach damit zum Extension Ausgang einmal rein mit +24 V und wieder raus dann zu D/I2.

                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: verdrahtung2.JPG
Ansichten: 1535
Größe: 155,7 KB
ID: 100599

                Kommentar

                • Christian Fenzl
                  Lebende Foren Legende
                  • 31.08.2015
                  • 11234

                  #11
                  Tommes78 Ja, die 24V der KWL zu jeweils der ersten Klemme jedes DO der Loxone Extension, und die jeweils zweite Klemme er DO-Ausgänge der Loxone auf die D/I1 und D/I2 der KWL.
                  Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

                  Kommentar

                  • cko
                    Smart Home'r
                    • 25.08.2015
                    • 76

                    #12
                    Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Signale (Volt) über ein Air Produkt an die Vallox weiterzugeben?
                    Danke

                    Kommentar

                    • Gast

                      #13
                      Zitat von Tommes78
                      Kurze Frage noch wie würdet ihr das verdrahten

                      GND = von der Klemme bei den analogen Eingängen
                      +11V1 = Anschluss Extension 24V ??
                      AN/1 = Analoger Eingang Extension

                      Moin, kurze Frage zur Verkabelung. Ich hab die gleiche Lüftung, müssen die Kabel von der Lüftung (GND und AN/1) nicht an die analogen Ausgänge von Loxone?
                      Weil hier oben steht: Analoger Eingang Extension. Oder hab ich da evtl. einen Denkfehler. Ich wollte die jetzt an die noch freien Ausgänge des Miniservers hängen.

                      Grüße Stefan

                      Kommentar

                      • pi330
                        Azubi
                        • 25.01.2022
                        • 2

                        #14
                        Zitat von crouser7
                        Kleiner Hinweis,
                        Bei Zehnder ist es zum Beispiel so, das die Lüftung tatsächlich Stufenlos geregelt werden kann über die Analoge Spannung. Es der Stufenschalter zwar nicht erlaubt, aber es halt mit der Loxone möglich ist. Du könntest dir also noch feinere Abstufungen schaffen, oder wenn du ein Luftgüte Sensor hast, dir eine Regelung entsprechend der Temperatur und Luftgüte bauen. (für Fortgeschrittene, Trägheiten und Totzeiten beachten)
                        Hallo zusammen,
                        ich kann die Lüftung auch mit 0-10V stufenlos regeln, aktuell habe ich mir in der Visu nur die Möglichkeit geschaffen die Lüftung hoch- und runterzustellen.

                        Hat jemand ein paar Tipps wie man einen Automatik-Anpassung machen könnte, z.B. im Sommer wenn Nachts kühl -> Lüftung hoch, Morgens wieder runter, im Winter anders herum. Ich zerbreche mir aktuell den Kopf wie ich das hinbekomme.....

                        Kommentar

                        • Dostal
                          LoxBus Spammer
                          • 22.02.2016
                          • 318

                          #15
                          Zitat von Tommes78
                          Hallo, ich kann meine Vallox KWL über 0-10V-Eingang an die Loxone anbinden. Ich weß aber gerade nicht wie ich das in der Loxone programmieren kann bzw, muss.

                          Kann mir da mal jemand ein Code Beispiel zur Verfügung stellen. Danke im voraus.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Lüftung.png
Ansichten: 300
Größe: 88,2 KB
ID: 439725
                          Angehängte Dateien

                          Kommentar

                          Lädt...