    Pluggit Avent P310 Modbus TCP/IP

    hat bereits jemand Erfahrungen mit dem Modbus Plugin für das Pluggit Avent P310?

    Bekomme T1-T4 Temperaturen angezeigt und kann auch Lüfterstufen entsprechend einstellen.
    Allerdings funktioniert die Umschaltung der einzelnen Modi (away; week program, Fireplace, usw.) nicht wie beschrieben.

    Zwischen Modus Manuel und Week programm kann man entsprechend mit Code 4 oder 8 schalten. Der Away, Fireplace und Summer Modus hat jeweil sein Start und End Befehl.
    Beim Ansteuern dieser kommt immer wieder der "Installer Modus".

    Demand Mode 0x0002
    Manual Mode 0x0004
    WeekProgram Mode 0x0008
    Away Mode 0x0010
    Fireplace Mode 0x0040
    Summer Mode 0x0800


    Start Away Mode: Write 0x0010 (16) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
    End Away Mode: Write 0x8010 (32784) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
    Start Fireplace Mode: Write 0x0040 (64) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
    End Fireplace Mode: Write 0x8040 (32832) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
    Start Summer Mode: Write 0x0800 (2048) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
    End Summer Mode: Write 0x8800 (34816) to 40169 prmRamIdxUnitMode


  • Plus06
    Smart Home'r
    • 31.08.2015
    • 77

    #2
    Hallo kschwind habe auch eine 310. Kannst Du zwischen Auto und Manuel umschalten? Passen die Datentypen?

    Kommentar


    • kschwind
      kschwind kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Siehe oben: Zwischen Modus Manuel und Week programm kann man entsprechend mit Code 4 oder 8 schalten
      Manual Mode 0x0004
      WeekProgram Mode 0x0008
  • Gast

    #3
    Hallo,
    hab auch eine AP310, ich lasse das Ding aber nur im Manuell-Modus und steuere die Lüfterstufen über eine Loxone-Zeitschaltuhr (kombiniert mit ein paar Regeln für erhöhten Lüftungsbedarf). Das funktioniert soweit gut. Die Sensorwerte logge ich mit.

    Allerdings habe ich ein Problem mit dem automatischen Sommerbypass, bei bestimmten Außentemperaturen macht die Klappe ständig auf und zu. Nur wird dabei der Lüfter abgeschaltet, das führt im schlimmsten Fall dazu, dass das eine ganze Nacht fast keine Frischluft reinkommt.
    Habt ihr auch eine Bypassklappe?

    Lg,
    Gregor

    Kommentar


    • kschwind
      kschwind kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Ja meine ist auch mit Bypass. Würde diesen gerne über Modbus ansteueren. Dies funktioniert allerdings nicht. Den Programmmodus kann ich umschalten und Temperaturen sind auch geloggt.
      Probiere die Tage mal den Modbus auszulesen...
  • Goofy
    Extension Master
    • 31.08.2015
    • 118

    #4
    Hab hier auch eine Pluggit P460 (mit Bypass und Solewärmetauscher). Ich steuere diese aktuell über die tolle Pluggit App.
    Rein Interessehalber, was benötigt man denn alles um diese in Loxone zu integrieren?

    Kommentar


    • kschwind
      kschwind kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Die Pluggit App ist ein teurer Witz.
      Einfach das Gerät mit an das Loxone Netzwerk. IP Adresse einrichten.
      Und das Modbus Server Pluginvon Loxone einbinden
  • Incalculable
    Extension Master
    • 26.08.2015
    • 118

    #5
    Ich steuere meine P310 seit einem Jahr mit Loxone ohne Probs.
    Bei Interesse kann ich die Loxone Seiten bzw das Programm einstellen. Kann auch zwischen Auto und Manuell umschalten etc.. anbei zwei Bilder meiner Visualisierung....

    Lg Vinc





    Kommentar


    • kschwind
      kschwind kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Hallo Incalculable,
      sieht gut aus! Bitt sende doch mal deine Config. ich bin sehr gespannt ob ich es damit hinbekomme.
      Vermute allerdings es leigt eine Softwareupdate des Pluggit vor, die das Loxone Plugin noch nicht kennt.

      Freue mich auf dein Config. Danke!
  • Plus06
    Smart Home'r
    • 31.08.2015
    • 77

    #6
    Hallo Vinc, das sieht interessant aus. Kannst Du Deine Konfig zur Verfügung stellen? Gruß

    Kommentar

    • Incalculable
      Extension Master
      • 26.08.2015
      • 118

      #7
      Hi,

      anbei wie versprochen die Config.

      Viel Spaß.

      lg Vinc

      p.s. @Kschwind: Grundsätzlich sollte die Firmware meiner Pluggit aktuell sein, ich mache regelmäßig updates..
      Angehängte Dateien

      Kommentar


      • hstohl
        hstohl kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Danke fürs Teilen!

      • bastelbert
        bastelbert kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Großartig, vielen Dank!
    • Incalculable
      Extension Master
      • 26.08.2015
      • 118

      #8
      nur zur Info, ich hab bei der Avent Firmware Version 2.40

      Kommentar

      • kschwind
        Smart Home'r
        • 10.07.2017
        • 74

        #9
        Also danke für die Config.
        Die Werte sind übernommen und funktionieren alle einwandfrei. Warum weshlab wieso kann ich aber nicht sagen. ich hatte hier nämlich exakt die identischen Parametrer hinterlegt.
        Das Einzige was hier noch fehlt, ist die manuelle Steuerung des Sommer Bypass. Dieser muss auch anzusteuern sein, da er am Gerät selbst sowie in der iFlow App manuele betätigt werden kann.

        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Screenshot_20170712-212616.png
Ansichten: 3824
Größe: 344,0 KB
ID: 106746

        Kommentar

        • Oli
          LoxBus Spammer
          • 25.08.2015
          • 293

          #10
          Zur Info, aktuelle Firmware ist 2.68


          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

          Kommentar

          • Incalculable
            Extension Master
            • 26.08.2015
            • 118

            #11
            Hi Oli,
            ok, Danke für die Info. Die 2.68 kann man aber nicht auf der Pluggit Homepage laden, dort steht noch die 2.40..

            Den Sommer-Bypass kann man analog der restlichen Befehle einbinden, ich hab nur keinen Sinn gesehen ;-) Bei mir funktioniert der Bypass top..

            Kommentar

            • kschwind
              Smart Home'r
              • 10.07.2017
              • 74

              #12
              Hi.
              Was heißt analog. Welchen Wert muss ich denn wohin schreiben für Aktivierung oder deaktivierung. Nach dem Pluggit UVC Controler wäre es:


              Das klappt aber irgendwie nicht.

              Kommentar

              • Incalculable
                Extension Master
                • 26.08.2015
                • 118

                #13
                Ich hab mal schnell den Bypass Ausgang eingebaut und mit einem virtuellen Eingang verbunden. ACHTUNG: NICHT GETESTET. Programm anbei.

                lg
                Angehängte Dateien

                Kommentar

                • kschwind
                  Smart Home'r
                  • 10.07.2017
                  • 74

                  #14
                  Leider kein Erfolg. Weder im Week Programm, noch Manuel

                  In der App kann ich den Bypass auf Sommer stellen, Automatisch oder Manuel.
                  Hierüber gehts sogar

                  Kommentar

                  • Incalculable
                    Extension Master
                    • 26.08.2015
                    • 118

                    #15
                    Setzt mal 169 als Adresse für den Bypass Ausgangsbefehl. Der Befehl scheint in dasselbe Register wie die Betriebsmodus zu gehen. Oder du legst den Befehl im Status Baustein an, Wert 128 bei ein und 32896 bei aus.

                    Kommentar