kann man den feuerstättenbooster auch an schalten mit einen befehl
Pluggit Avent P310 Modbus TCP/IP
Einklappen
X
-
Hi Oli,
ich bin noch nicht so firm mit der Modbus Konfiguration, kannst du mal eine Beispiel Config schicken wie du den Bypass realisiert hast? Muss ich jetzt vorher den Admin Modus starten oder nicht? Ich habe einen Analogaktor angelegt mit der IO Adresse 212, an diese sende ich 255 bzw 0, aber an der Pluggit passiert nichts, was mache ich falsch?Kommentar
-
Da ich den Feuerstättenboss benutzen möchte, dieser aber nach 7 Minuten automatisch abschaltet, wollte ich diesen selbst programmieren und suche verzweifelt das Register um die beiden Lüfter (Zu-/ Abluft) einzeln anzusteuern.
Ist dies überhaupt möglich bei Pluggit, oder kann ich immer nur beide mit der jeweilig selben Stufe anfahren?
Kommentar
-
Bei mir kommt im Monitor regelmäßig folgende Fehlermeldung: "TCP firewall block 11097" hin zur WRL.
Hat hier jemand eine Lösung für mich?Kommentar
-
Noch eine Frage zur Betriebszeit... macht es nicht Sinn den Wert aus dem Register zu lesen (prmWorkTime) ? Ich habe alles frisch aufgesetzt und da passt der Zähler dann nicht.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Betriebsmodi Nummern abweichen zu der Beschreibung hier: 21_08_2015_pluggit_uvc_controller_modbus_tcp_ip.pd f
Beispiel: 5=Away allerdings stellt die Konfig auf 16=Night?Zuletzt geändert von loxvip; 05.02.2018, 08:58.Kommentar
-
Hat jemand eine Idee, wie ich die Sicherheitssperre des Pluggit umgehe? Das Ding geht bei Außentemperaturen <5°C auf Störung und läuft dann nicht selbsttätig wieder an.Kommentar
-
Also mit der Konfiguration aus dem Thread kannst du ja die Systemmeldungen auslesen und auch resetten. Ich hab bisher noch keine gesehen - konnte also die Funktion per Modbus bisher nicht testen. Sofern es aber funktioniert kann man darüber ja die Logik bauen oder funktioniert der Reset "Zuluft Temperatur <5°C" unter 2.1 Systemstatus Reset nicht?
-
Hallo, ich habe ein problem mit meiner loxone.config ich bekomme bei dem Wert 1.5 Releative Luftfeuchtigkeit immer nur 0% angezeigt!
Hier meine einstellung:
Mein Anlage: Pluggit AP310
Vieleicht hat ja jemand einen Idee
Vielen Dank und Gruß
Marco1 BildZuletzt geändert von Gast; 16.02.2018, 14:32.Kommentar
-
Bypass manuell steuern funktioniert!
Schreiben ins Register 212
0 - schließen
65535 - öffnen
Lesen im Register 198
0 - geschlossen
32 - schließt
64 - öffnet
255 - offen
Reagiert sofort. (Kann man auch in der iFlow App verfolgen)
Das Mechanismus dauert allerdings ca. 60-90sec, von öffenen-schließen usw.Kommentar
-
Hallo zusammen,
hätte jemand eine Vorlage oder Beispiel wie ich meine Pluggit AP310 über eine Zeitschaltuhr steuern kann inkl. Temperatur abhängig von der T1 (T1 Frischluft - Außentemp.). Ich möchte gern, dass meine Lüftung am Tag bei hohen Temperaturen aus bzw. min. Stufe 1 läuft und Nachts mit Stufe 3-4 in Abhänigigkeit von der Temperatur.
Es nervt mich sehr, mit dem Laptop immer über USB an die AP310 Pluggit Lüftung zu müssen um die Schaltzeiten (Wochenprogramm) einzustellen.
Das geht doch sicher auch direkt in Loxone oder? Ich weiß nur nicht wie ich ein Wochenprogramm hier realisieren kann.
Würde mich über Hilfe freuen.
MfG
Marcel / OstpowerKommentar
-
Hallo kschwind,
wie sieht das dann programmiert aus?
ich habe eine Anwesenheit über die Fritzbox am laufen, sobald unsere Handy´s sich ins WLAN einwählen. geht das damit?
Leider bin ich kein Programmierer und weiß nicht genau wie ich diese Personanzahl + AT >23/24° unsetzen soll.
Könntest mir da ein Beispiel posten?
P.S.: Hat jemand diesen Sommerbypass von Pluggit und bringt der etwas?
MfG
Ostpower
-
Anbei einmal ein Snap der Modi und Lüftungsstufen. Einfach über den Status realisiert.
Ich lasse meine Anwesenheit vom Loxberry mit WIFIScan erfassen und gleichzeitig noch mit eine Geofanc App. Läuft super!
Auch der Sommerbypass läuft hierüber. In den letzten "heißen" Tagen hatte ich Ihn einige Male manuell aktiviert über Nacht. Muss sagen man hat es in einigen Räumen gemerkt
Kommentar
-
bei mir läuft die Version 2.68 mit (mehr oder weniger) der hier erfreulicherweise im Thread geposteten Beispielkonfig.
Zusätzlich integriert habe ich die WC Lüftungssteuerung über den Bewegungsmelder.
Dieser schaltet für die eingestellte Zeit in den Modus "Bedarfslüftung" mit Stufe 3 (Wobei ich gerne 4 hätte) und danach über Loxone in den definierten Betriebsmodus "Wochenprogramm"
Cheers,
Jan1 BildKommentar
-
Hallo,
erst mal danke für die Konfiguration und die vielen Tipps hier. Ich habe auch eine AP310 und alles funktioniert eigentlich wunderbar. Allerdings bekomme ich zu irgendwelchen Zeiten und Temperaturen die Fehlermeldung E3 Bypass Klappe klemmt. Der Bypass, die Hauptplatine und die Sensoren wurden schon getauscht. Der Fehler kommt egal ob das Netzwerk angesteckt ist oder nicht (also sollte Loxone eigentlich nicht Schuld sein können, wie es vom Monteur aber vermutet wurde).
Habe mir das Temperatur Log der Pluggit ausgelesen,... der Fehler kommt 1 bis 2 Mal pro Tag zu Zeiten wo er laut Log eigentlich gar nicht geschaltet hat.
Ist das einem von euch auch schon aufgefallen?
FW ist die aktuelle Version. Wenn ich über die PC SW einen Bypass Test starte sehe ich das er einwandfrei funktioniert.
M.f.G
Franky
Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk
Kommentar
-
Hallo,
welche Sensoren wurden getauscht? Die Temperaturfühler oder die Drucksensoren?
Das Problem mit dem Bypass kenne ich nicht. In der Bedienungsanleitung von Junkers (Baugleich zur Pluggit) steht bei E3, dass man den Bypass ausbauen und die Lager / Gelenke schmieren soll.
Denkbar wäre auch noch ein defekt am eigentlichen Stellmotor. Dieser hat eine Ruhestrom Absenkung. Leider entzieht es sich meiner Kenntnis ob die P310 die Stromaufnahme des Stellmotors auswertet. -
Hallo Franky,
ich habe genau das gleiche Fehlerbild bei meiner AP310. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Gruß,
Jens
-
Kommentar