Ich möchte bei einem meiner drei Wassersensoren den ich in einen Sickerschacht montiert habe nur einen Alarm bekommen wenn die an dessen Kontakten angelöteten Kabelenden länger (z.B eine Stunde lang) Kontakt mit Wasser haben und nicht sofort beim ersten Kontakt.
Ich hatte versucht (siehe Screenshot) mit einem Verzögerungs-Baustein den Impuls um entsprechende Zeit (Parameter D=3600 sek) zu verzögern und nur wenn nach einer Stunde der Wassersensor noch immer Kontakt hat beide Signale durch das UND durchgehen. Aber leider funktioniert das nicht so wie gewünscht. Der Alarm wird trotzdem sofort ausgelöst.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das lösen kann ?
Gibt es einen Baustein bei dem der Eingang für eine bestimmte Zeit aktiv sein muss damit er durchschaltet ?
Sorry, jetzt hab ich doch noch den gesuchten Baustein selbst gefunden.
Habs jetzt mit dem Baustein "Ein- und Ausschalt-Verzögerung" gelöst.