Helios KWL (easycontrols) über modbus tcp einbinden

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • uli
    LoxBus Spammer
    • 30.08.2015
    • 224

    #46
    Seltsam ist, dass sie dann auch so lange noch hinterherhinkt.

    Wie hast Du die Werte Bypasstemperatur normal und Bypasstemperatur hoch eingestellt?
    Und den Von und den VOff-Wert im Analogkomperator?

    Kommentar

    • LoxFFB
      Extension Master
      • 29.08.2015
      • 197

      #47
      19 und 35 soweit ich mich erinnere
      Analogkomperator 1 und -1
      wobei ich das heute auf 2 und -2 gestellt habe

      als Bild noch die Statistik des Bypass

      Kommentar

      • uli
        LoxBus Spammer
        • 30.08.2015
        • 224

        #48
        Hm, dann weiss ich leider auch nicht weiter. Gab es da ev. noch eine Einstellung im Helios-Menü oder müsste ev. die Software upgedatet werden?

        Kommentar

        • LoxFFB
          Extension Master
          • 29.08.2015
          • 197

          #49
          Helios müsste eigentlich auf manuell stehen und aktuell sein
          mal schauen was der Erfinder des Programms sagt der Jan
          vielleicht bringt die heutige Anpassung des Analogkomperator schon was

          Kommentar

          • Jan W.
            Lox Guru
            • 30.08.2015
            • 1245

            #50
            Hallo LoxFFB,

            ich hatte erst jetzt Zeit, mir Deine Daten mal anzusehen. Die Grafik mit der Lüfterstufe=4 verstehe ich nicht ganz, denn die Schaltung regelt ja nur Lüfterstufe 1 und 3. Was mit aber aufgefallen ist, dass ist die hohe Schwankung der Fortluft.

            Es war zwar schon einige Zeit her, als ich mir die Logik überlegt habe, aber ich denke, dass noch ein Fehler vorhanden ist: statt Fortluft müsste es wohl Abluft sein. Es soll ja die "gemischte Innentemperatur" mit der Aussentemperatur verglichen werden. Wenn draußen wärmer ist als innen, dann soll die "Sommerfunktion" verhindern, dass das Haus noch mehr aufgeheizt wird. Zum einen soll die Lüfterstufe reduziert werden und zum anderen soll der Bypass geschlossen werden, damit die heiße Aussenluft etwas heruntergekühlt wird. Die Fortluft ist ja die nach außen abgegebene Luft, die bereits den Wärmetauscher durchströmt hat.

            Sommerfunktion - Haus im Sommer möglichst kühl halten

            Wenn Aussentemperatur > ABlufttemperatur (heißer Sommertag) und Sommerbetrieb angeschaltet ist
            dann Lüfterstufe = 1 triggern und Bypass schließen,
            sonst (kühlere Sommernacht) Lüfterstufe = 3 triggern und Bypass öffnen.

            In der Loxconfig muss also die Ablufttemperatur zusammen mit der Aussentemperatur als Eingänge für den Analogkomparater verwendet werden.

            Was man evtl. auch noch anpassen könnte, wäre die min. Bypasstemperatur (bei Helios "Min. Außenlufttemperatur" genannt):, d.h. die Temperatur, bei der der Bypass geschlossen wird, weil es draußen zu kalt ist und man keine kalte Zugluft im Haus haben möchte. Je nach geografischer Lage und Bewölkung sind die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sehr groß, so dass man die min. Bypasstemperatur heruntersetzen kann, damit das Haus nachts länger mit offenem Bypass gekühlt wird.

            Bitte mal testen!

            Gruß Jan

            Zuletzt geändert von Jan W.; 12.09.2016, 12:05.
            Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
            Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
            Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
            Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
            Node-RED: IKEA Tradfri

            Kommentar

            • LoxFFB
              Extension Master
              • 29.08.2015
              • 197

              #51
              Hallo Jan,

              Vielen Dank für Deine bemühungen und deiner Antwort.
              Hab dein Programm 1:1 übernommen. Muss mal prüfen wie das im Programm von dir hinterlegt ist.

              Aber das Ablufttemperatur und Aussentemperatur werde ich testen.
              Vieleicht kannst du das ja mal Parallel dazu machen.
              Ich werden auch weiter mit loggen

              Viele Grüße und Danke nochmal

              Kommentar

              • Jan W.
                Lox Guru
                • 30.08.2015
                • 1245

                #52
                Ja, ich werde heute Abend auch meine Anlage umprogrammieren.

                Gruß Jan
                Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
                Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
                Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
                Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
                Node-RED: IKEA Tradfri

                Kommentar

                • LoxFFB
                  Extension Master
                  • 29.08.2015
                  • 197

                  #53
                  min. Bypasstemperatur (bei Helios "Min. Außenlufttemperatur" wo soll die Eingestellt werden ? Im Loxone Programm oder bei der Lüftung direkt ?

                  Kommentar

                  • Jan W.
                    Lox Guru
                    • 30.08.2015
                    • 1245

                    #54
                    Die wird über das Programm derzeit nicht geändert, d.h. Du musst den Wert direkt im Helios Webinterface einstellen. Wenn Bedarf besteht, dann kann ich das Programm noch erweitern, so dass der Wert darüber geändert wird bzw. werden kann.
                    Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
                    Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
                    Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
                    Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
                    Node-RED: IKEA Tradfri

                    Kommentar

                    • LoxFFB
                      Extension Master
                      • 29.08.2015
                      • 197

                      #55
                      Danke Jan
                      ich würde es sehr begrüßen wenn das über das Programm änderbar wäre

                      Kommentar

                      • Jan W.
                        Lox Guru
                        • 30.08.2015
                        • 1245

                        #56
                        Hallo Helios-User,

                        es gibt eine neue Version 5.1, siehe LoxWiki http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=1639038

                        @LoxFFB: ich habe Deinen Wunsch mit aufgenommen!

                        Was ist neu?
                        Pico C Programm:
                        - min. Aussentemperatur für Bypass ergänzt - nur als Eingang, da keine Ausgänge mehr frei sind

                        Loxone Konfiguration (Musterconfig):
                        - mit Loxone Version 8 erstellt
                        - für o.a. zusätzlichen Eingang angepasst
                        - Statistik für wichtige Parameter aktiviert -> ggf. deaktivieren
                        - Fehler behoben: Jetzt Abluft statt Fortluft für Innentemperatur verwendet

                        Wer v5 bereits einsetzt und sich den Aufwand sparen möchte, die Config neu einzubinden, der sollte aber den o.a. Fehler korrigieren.


                        Gruß Jan
                        Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
                        Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
                        Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
                        Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
                        Node-RED: IKEA Tradfri

                        Kommentar

                        • uli
                          LoxBus Spammer
                          • 30.08.2015
                          • 224

                          #57
                          Hallo Jan,

                          Danke Dir, wird gleich mal getestet. Allerdings hast Du glaube ich auf der Seite den Changelog als Programmcode hinterlegt.

                          Grüße...

                          Kommentar

                          • Jan W.
                            Lox Guru
                            • 30.08.2015
                            • 1245

                            #58
                            Danke, hab ich korrigiert.

                            Gruß Jan
                            Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
                            Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
                            Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
                            Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
                            Node-RED: IKEA Tradfri

                            Kommentar

                            • Str!ke1988
                              Smart Home'r
                              • 05.09.2015
                              • 33

                              #59
                              Braucht man hier für die Loxone Modbus Extension oder läuft das über LAN?

                              Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk

                              Kommentar

                              • Jan W.
                                Lox Guru
                                • 30.08.2015
                                • 1245

                                #60
                                Nein, die braucht man nicht. Modbus TCP läuft über LAN bzw. TCP/IP und man muss lediglich den Haken dafür im Helios Webinterface setzen, um das Protokoll zu erlauben.
                                Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
                                Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
                                Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
                                Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
                                Node-RED: IKEA Tradfri

                                Kommentar