Touch Air soll zwei Nano steuern

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • ZetecDriver
    Smart Home'r
    • 14.06.2017
    • 35

    #1

    Touch Air soll zwei Nano steuern

    Guten Abend,

    ein fast vollkommen neuer bräuchte mal Eure Hilfe.

    Ist es möglich mit einem Touch Air zwei Nano Air zu steuern?
    erster Nano mit T5( 3 Szenen für Wohnzimmer); zweiter Nano mit I2 (3 Szenen für Terrasse)

    Schon mal vielen Dank für die Hilfe
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11238

    #2
    Hi,
    du kannst jeden Eingang mit einem beliebigen Ausgang koppeln. Oder auch mehrere Eingänge mit einem Ausgang, oder einen Eingang mit mehreren Ausgängen. Oder mit irgendeiner von dir ausgedachten Logik.
    Was du dir überlegen musst, ist wie du die Tasten belegst.
    Da bist du ganz flexibel.
    Lg, Christian
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • ZetecDriver
      Smart Home'r
      • 14.06.2017
      • 35

      #3
      Hallo Christian, vielen Dank für die prompte Antwort.

      Um mein Problem etwas zu konkretisieren:
      Ich habe I2 vom Touch Air auf T5 des Lichtbaustein´s Terrasse gelegt. I2 ist in der Kategorie Beleuchtung und als Eingabetyp "Schalter" definiert. Wäre nett, wenn Du mir sagen könntest, was ich da falsch mache und vielleicht auch eine Lösung hättest.

      Vielen Dank im Voraus

      LG Reimar

      Kommentar

      • reneschwimmbutz
        Extension Master
        • 18.03.2016
        • 149

        #4
        Zitat von ZetecDriver
        Hallo Christian, vielen Dank für die prompte Antwort.

        Um mein Problem etwas zu konkretisieren:
        Ich habe I2 vom Touch Air auf T5 des Lichtbaustein´s Terrasse gelegt. I2 ist in der Kategorie Beleuchtung und als Eingabetyp "Schalter" definiert. Wäre nett, wenn Du mir sagen könntest, was ich da falsch mache und vielleicht auch eine Lösung hättest.

        Vielen Dank im Voraus

        LG Reimar
        Du darfst den T5 Eingang nicht mit einer einzelnen Taste belegen. Nimm dazu den separaten Eingang am Lichtbaustein.
        Loxone Miniserver
        Loxone AIR
        KNX
        KNX EnOcean Gateway

        Kommentar

        • ZetecDriver
          Smart Home'r
          • 14.06.2017
          • 35

          #5
          Sorry, bin zu unerfahren. Welcher Eingang wäre das?

          Kommentar

          • reneschwimmbutz
            Extension Master
            • 18.03.2016
            • 149

            #6
            Wenn du Ausgang 2 schalten willst, dann Eingang "l2"
            Loxone Miniserver
            Loxone AIR
            KNX
            KNX EnOcean Gateway

            Kommentar

            • ZetecDriver
              Smart Home'r
              • 14.06.2017
              • 35

              #7
              suuuuper. Danke. Jetzt klappt es.

              Kommentar

              • ZetecDriver
                Smart Home'r
                • 14.06.2017
                • 35

                #8

                Kommentar

                Lädt...