Problem mit WC Lüftersteuerung und Dimmer

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • chrisk2305
    Smart Home'r
    • 04.01.2017
    • 95

    #16
    weiter oben wurde folgendes geschrieben:

    "Der Eldoled DMX erwartet ein "analoges Signal" mit Dimmstufen 0 bis 100 (so wie es der Dimmer Baustein ausgibt, siehe https://www.loxone.com/dede/kb/dimmer/AUSGANG AQ ) der WC Lüftungsbaustein gibt aber ein digitales Signal raus 0 und 1 für Aus und Ein ( siehe https://www.loxone.com/dede/kb/wc-lueftungssteuerung/AUSGANG Qa )
    Du müstest dir nun überlegen wie du den Eldoled Dimmer ansteuern willst um Ihn gegebenfalls nicht nur ein/aus zu schalten sondern auch dimmen zu können, falls das gewünscht ist"


    Ichkann den Eldoled Dimmer ja nicht direkt auf den Ausgang des WC Lüftungs Baustein hängen. Des Weiteren möchte ich gerne das schnelle aus und einfaden der Spots beibehalten (ich weiß nicht ob das Default mäßig über den Dimmerbaustein kommt oder eine Eigenheit der Eldoled Treiber sind).

    Sorry, falls ich total am Schlauch stehen sollte.

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11236

      #17
      In den Eigenschaften des Analogausgangs:

      Anstieg: Da kannst du einstellen, ob der neue Wert sofort übernommen werden soll, oder ein-/abdimmen (z.B. 20%).

      Mit der Korrektur kannst du einen Ausgangswert festsetzen, z.B.
      Eingangswert 1: 0
      Zielwert 1: 0
      Eingangswert 2: 1
      Zielwert: 100

      Damit kannst du diesen Analogausgang mit einem Digitalwert (0 oder 1) ansteuern.

      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar

      • chrisk2305
        Smart Home'r
        • 04.01.2017
        • 95

        #18
        verstanden..danke!

        Kommentar