Regensor Loxone Konfiguration

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Roger-b
    LoxBus Spammer
    • 23.04.2016
    • 223

    #1

    Regensor Loxone Konfiguration

    Ich versuche grad den Regensensor von Loxone korrekt zu konfigurieren, in der Beschreibung steht das man sogar Nebel erkennen kann.. bei mir zeigt er im Moment gar nichts an. Kann mir jemand die korrekten Einstellungen und die Programmierung senden?!

    Danke


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • doc-brown
    Lox Guru
    • 13.09.2015
    • 1480

    #2
    was heisst garnichts? haengt der sensor an einem dig eingang?

    Kommentar

    • Roger-b
      LoxBus Spammer
      • 23.04.2016
      • 223

      #3
      Ja hängt am Digitalen Eingang der Extension..


      Gesendet von iPhone mit Tapatalk

      Kommentar

      • doc-brown
        Lox Guru
        • 13.09.2015
        • 1480

        #4
        hast du mal mit nem messgeraet am ausgang des regensensors gemessen???

        Kommentar

        • Roger-b
          LoxBus Spammer
          • 23.04.2016
          • 223

          #5
          Muss in dem Fall noch warten bis es regnet oder?! 😉


          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

          Kommentar

          • doc-brown
            Lox Guru
            • 13.09.2015
            • 1480

            #6
            kannst den finger nass machen und ueber die sensor flaeche streichen - das sollte ausreichen...

            Kommentar

            • Roger-b
              LoxBus Spammer
              • 23.04.2016
              • 223

              #7
              Nur das Teil ist auf dem Dach recht mühsam zum hinklettern.. warte mal ab bis es regnet ist ja aktuell immer wieder der Fall. Bin jetzt auch noch mit dem Esera Strahlungssensor beschäftigt der mir umgekehrte Werte anzeigt..


              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

              Kommentar

              • doc-brown
                Lox Guru
                • 13.09.2015
                • 1480

                #8
                es koennte aber schon sein, dass du nochmal dran musst um die empfindlichkeit am poti innen einzustellen ;-) also doch rauf aufs dach :-)

                bis es soweit ist - kannst du mal 24v auf den digitalen eingang legen an dem der regensensor haengt, um die funktion deiner programmierung zu testen (vorher halt den regensensor vom eingang abklemmen :-))

                Kommentar

                • Roger-b
                  LoxBus Spammer
                  • 23.04.2016
                  • 223

                  #9
                  Gute Idee Werde ich morgen mal machen..



                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                  Kommentar

                  • Roger-b
                    LoxBus Spammer
                    • 23.04.2016
                    • 223

                    #10
                    Hallo Doc-Brown, war heute auf dem Dach Bei meiner Regenstation..

                    Eingang; 24Volt
                    Ausgang; ebenfalls knapp 24 Volt
                    Poti: in beide Richtungen gedreht ohne Grosse Änderung
                    Wetter: heiss und trocken

                    Ich habe noch den Sensor nach gemacht ohne Veränderung



                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                    Kommentar

                    • Thomas M.
                      Lebende Foren Legende
                      • 25.08.2015
                      • 3252

                      #11
                      Laut Beschreibung ist der Ausgang active high. Bei dir steht also immer regen an?

                      Hast du wirklich den digitalen Eingang erwischt? An der Steckerleiste mit den digitalen Eingängen ist der erste und der zweite Pin 24V über eine rückstellbare Sicherung von den 24V "versorgt", also "knapp" 24V messbar.

                      Hast ein Foto wie und wo du den Regensensor an der extension angeklemmt hast?
                      Klingt so, als hättest du den Sensor "nur" falsch angeschlosen.
                      Zuletzt geändert von Thomas M.; 16.08.2017, 06:31.

                      Kommentar


                      • doc-brown
                        doc-brown kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        klingt so
                    • doc-brown
                      Lox Guru
                      • 13.09.2015
                      • 1480

                      #12
                      dein loxone regensensor hat drei anschlüsse - richtig?
                      wenn du alle drei anschlüsse richtig angeschlossen hast - dann würde ich bei den ergebnissen die du beschreibst vermuten, dass der sensor ein problem hat.

                      willst du uns nocheinmal kurz beschreiben, was und wie du den sensor angeschlossen hast?
                      ich weiss - klingt ein bisschen wie eine blöde frage - aber man weiss ja nie ;-)

                      Kommentar

                      • Thomas M.
                        Lebende Foren Legende
                        • 25.08.2015
                        • 3252

                        #13
                        Naja blöde Frage, hab schon viel gesehen

                        das würde mich nun nicht sonderlich wundern, sind die Eingänge eigentlich bei neueren extensions an den Klemmen beschriftet? Bei mir war es noch so, dass man ohne Doku garnichts anschliessen konnte, wenn man nicht vorher mal im Detail nachgeschaut hat, welcher Pin was ist.

                        Und kaum macht man mal etwas ohne doku (Männer brauchen sowas von Natur aus nicht ), ist schon was falsch angeschlossen.

                        Ist eben gelebte Praxis
                        Männer brauchen keine Anleitung. Wenn sie etwas nicht wissen, fragen sie einen anderen Mann, wenn der es auch nicht weiß, fragt man einen Anderen.
                        Wenn der es nicht weiß, macht man es irgendwie. Ist was kaputt, schaut man sich die Anleitung an. Schuld ist dann die Anleitung, weil das nicht verständlich drin stand.
                        Zuletzt geändert von Thomas M.; 16.08.2017, 23:56.

                        Kommentar

                        • Roger-b
                          LoxBus Spammer
                          • 23.04.2016
                          • 223

                          #14
                          So ich habe den fehler gefunden...

                          Da ich von einer Dimmer Extension auf eine Extension gewechselt habe dachte ich man könnte die Klemmen einfach umstecken... aber bei der Dimmer ist der Klemmplatz 1 bei 24V Ausgang und bei der Extension sind Klemmplatz 1 und 2 24V daher die unkorrekten Daten.. Jetzt sollte es stimmen! Mal abwarten bis es regnet..


                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                          Kommentar

                          • Roger-b
                            LoxBus Spammer
                            • 23.04.2016
                            • 223

                            #15
                            So und einen Schritt weiter.. wie erkennt man den Unterschied zwieschen Nebel, Regen, Schnee.. hat hier jemand ein Config Beispiel?


                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                            Kommentar

                            Lädt...