Wärmepumpe mit fixen Heizkreisen ansteuern

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Flocky
    Smart Home'r
    • 28.11.2015
    • 72

    #1

    Wärmepumpe mit fixen Heizkreisen ansteuern

    Hallo!
    Stehe vor dem Problem, dass meine Weider WP leider wohl doch nicht soooo intelligent (oder sehr stur in ihren Berechnungen) ist wie vom Installateur versprochen.

    Derzeit ist eine Weider Wasser/Wasser WP mit Energiekorb verbaut, gerade in der Übergangszeit ist sie aber wesentlich zu träge. Auch die Kühlung klappt nicht.
    Die Heizkreise sind ohne Stellventile ausgeführt.

    So wie ich aus der Doku und meinen Versuchen mit dem Whirlpool festgestellt habe eignet sich die Intelligente Raumregelung nur für Stellventile, nicht aber für die Ansteuerung der WP, die sie bei digitalem Ausgang ständigt taktet. Habe die Wassertemperatur bei meinem Softub mal testweise über die IRR laufen lassen, mit dem Erfolg dass der Motor immer für 1min an und dann wieder ausgeht wenn die Zieltemperatur erreicht ist und dasselbe Spiel wieder beginnt wenn sie 0,1 Grad drunter ist. Hat die IRR keine Hysterese? Oder mach ich was falsch oder ist sie wirklich nur für Stellantriebe geeignet?

    Ziel wäre die Stellventile fix zu lassen und die WP bei Bedarf anlaufen zu lassen...

    LG Florian
  • svethi
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 6313

    #2
    Nein, der IRR eignet sich in keinster Weise für diese Ansteuerung. Es sei denn Du nimmst den 0-10V Ausgang und rechnest über diesen irgendwie die Parallelverschiebung der Heizkurve. Der digitale ist ein PWM-Ausgang. Dieser soll takten um so elektrothermische Stellantriebe quasi stetig steuern zu können. Für einen Wärmeerzeuger eignet sich das nicht. Das eine Fußbodenheizung von sich aus sehr träge ist, ist Dir aber schon klar, oder?
    Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

    Kommentar

    • Flocky
      Smart Home'r
      • 28.11.2015
      • 72

      #3
      Hallo!
      Danke, dachte ich mir. War der Vorschlag vom Installateur- ich weiß nicht warum, er rät mir seit 2,5 Jahren von einer Einzelraumregelung bei unserem Heizsystem ab... das mit der Trägheit ist mir Vollkommen klar...

      LG Florian

      Kommentar

      • svethi
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 6313

        #4
        Also in Deutschland ist ERR eigentlich sogar Vorschrift. Egal ... hier im Forum gibt es immer wieder die Diskussion über Sinn und Unsinn der ERR. Eine Heizung mit richtigem hydraulischen Abgleich bedarf eigentlich keiner einzelnen Regelung. Es sei denn es handelt sich um Räume, die zu normalen Heizzeiten mal nicht geheizt werden sollen. In sofern ist es schon richtig, dass man nicht unbedingt eine ERR benötigt. Die ERR würde in diesem Fall Deine Heizung auch nicht flotter machen. Auch wird hier immer wieder über das Thema absenken/wieder aufheizen diskutiert. In Neubauten ist die Dämmung eigentlich so gut, dass die Temperatur in der Absenkzeit nur gering fällt. Hier lohnt sich oft das Absenken gar nicht. Bei Altbauten hingegen fällt die Temperatur sehr stark und Wände, Möbel, etc. kühlen aus und müssen danach auch erst wieder aufgeheizt werden. Hier steckt man die Energie dann genauso wieder rein und es rechnet sich ebenso wenig. Was für die eigenen 4 Wände das Beste ist, muss man, denke ich selbst herausfinden. Soll heißen, dass es sich vllt gar nicht lohnt ständig die Temperatur zu ändern. Ein perfekter hydraulischer Abgleich hat den Nebeneffekt, dass sehr wenig Leistungsüberschuss vorhanden ist, den Du aber für eine "schnelle" Temperaturerhöhung benötigst. Ich würde da jetzt aber nicht den hydraulischen Abgleich zerstören. Für eine Schnellaufheizung bräuchtest Du eine erhöhte Vorlauftemperatur. Vllt kannst Du Dir ja eine Logik bauen, die ab einer bestimmten Sammelanforderung (Summe aller IRR's 0-10) die Vorlauftemperatur um ein paar Grad erhöht wird.

        Gruß Sven
        Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

        Kommentar


        • Michael Sommer
          Michael Sommer kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Vielleicht ergänzend: zum hydraulischen Abgleich gehört auch ein thermischer Abgleich (Heizkurve). Nur so kann sichergestellt werden, dass die ERR auch wirklich nur im Ausnahmefall eingreift.
          Gruß Michael
      • Miep Miep
        MS Profi
        • 18.01.2017
        • 519

        #5
        Zitat von svethi
        . Vllt kannst Du Dir ja eine Logik bauen, die ab einer bestimmten Sammelanforderung (Summe aller IRR's 0-10) die Vorlauftemperatur um ein paar Grad erhöht wird.
        nur der Vollständigkeit halber, wenn man die Vorlauftemperatur erhöht, wird die Wärmepumpe ineffizienter und der Stromverbrauch steigt um etwa 2% pro Grad erhöhter VL-Temperatur. Normalerweise sollte das bei einem Neubau auch nicht notwendig sein, es sei denn es hält sich über längere Zeit (Tage eher Wochen) keiner im Haus auf und man will danach aufheizen.
        Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.

        Kommentar

        • Flocky
          Smart Home'r
          • 28.11.2015
          • 72

          #6
          Das Problem ist, dass die WP eine undurchsichtige Logik mit Einbezug der Aussentemperatur hat. Weider hält sich dazu allerdings bedeckt. Wenn es nun für 2-3 Tage Nasskalt wie jetzt ist reagiert die Heizung noch nicht. Sie ist praktisch 2 Tage hinten. Da wir ein "fast" Passivhaus haben würde ich gerne den Solaren Eintrag miteinbeziehen, haben aber auch sehr viele Nebeltage. Ich suche Einfach nach Optmierungspotential für ein gemütliches Wohnen . Wollte mir den Weider C3 Gateway ansehen, nur unterstützt den Weider nicht, und C3 stellt ihn auch nur als Basis zur Verfügung...

          LG Florian

          Kommentar


          • Michael Sommer
            Michael Sommer kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Vielleicht stellst Du einmal das Hydraulikschema hier ein, dann kann man sicherlich detailliertere Vorschläge machen. Aber auch ein Link zum Handbuch der WP wäre nicht schlecht damit man eine mögliche Ansteuerung erkennen kann.
            Gruß Michael
        • Christian Fenzl
          Lebende Foren Legende
          • 31.08.2015
          • 11236

          #7
          Den solaren Eintrag bei so niedriger VL-Temperatur nutzt du am besten durch Weiterlaufenlassen des Heizkreises.

          Für die WP wird es doch eine Anleitung geben, und Einstellungsmöglichkeiten. Da würde ich mal anfangen.
          Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

          Kommentar

          • Flocky
            Smart Home'r
            • 28.11.2015
            • 72

            #8
            Hier das Schema und ext. Eingänge. Sorry, bin leider nicht früher dazugekommen...

            Danke für euren Input!

            Kommentar

            • Flocky
              Smart Home'r
              • 28.11.2015
              • 72

              #9
              Habe nun eine Lösung gefunden- mein Elektriker hat sich mit dem Loxonesupport kurzgeschlossen: die Lösung ist simpel und funktioniert bisher: Intelligente Raumregelung, auf den AQ Ausgang eine Analogwertüberwachung mit Schwellwert 0,5 - somit taktet die Raumregelung nicht mehr wie bei Stellventilen, sondern liefert stabile Signale für die Heizung. WP wird nun auf eine Raumtemp. von 30°C fix eingestellt - die Loxone sperrt über ein Relais die Heizung. Funktioniert seit einer Woche sehr zufriedenstellend.

              LG Flo

              Kommentar

              • svethi
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 6313

                #10
                Ich kenne die Regelung Deiner Heizung nicht, doch ich halte von dieser Steuerung gar nichts. Den Wärmeerzeuger einfach auf 30°C stellen ist Energievernichtung. Durch diese Einstellung versucht die Wärmepumpe im Betrieb einen viel zu hohen Vorlauf zu erzeugen und läuft dann immer in Volllast bis Loxone die Anlage „abwürgt“. So steuert man einfach keine Heizung und mit effizientem Betrieb hat das auch wenig zu tun. Wenn solche Ideen von einem Smarthome/Regelung Support kommen, dann mal gute Nacht.
                Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

                Kommentar


                • Michael Sommer
                  Michael Sommer kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Hallo Sven,
                  Genau so sehe ich es auch. Was will man Anderes von "Softis" erwarten, wenn diese keine Ahnung von Heiztechnik und Hydraulik haben.
                  Gruß Michael

                • svethi
                  svethi kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Siehste, wir sind uns mal wieder einig ;-)
              • Christian Fenzl
                Lebende Foren Legende
                • 31.08.2015
                • 11236

                #11
                Flocky Es wäre besser, du lässt die Originalsteuerung machen, und drehst nur die Heizkreise zu, sodass die WP erkennt, dass keine Abnahme mehr erfolgt.

                Was du jetzt machst: Du stellst dein Auto fix auf 130 km/h ein, und mit der Bremse regelst du auf 50 km/h im Ortsgebiet.
                Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

                Kommentar

                • Michael Sommer
                  Lox Guru
                  • 25.08.2015
                  • 1952

                  #12
                  @flocky,
                  Stell doch einmal noch die WP- Bedienungs-/Montageanleitung ein. So klar kann ich aus dem Hydraulikschema nicht die internen Funktionen und Zuordnungen nachvollziehen. Da findet sich sicherlich eine brauchbare Lösung, wenn ich den Klemmenplan richtig lese.
                  Gruß Michael
                  Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                  ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
                  Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
                  Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
                  LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                  Testserver: 2xMS-GEN1

                  Kommentar

                  • Miep Miep
                    MS Profi
                    • 18.01.2017
                    • 519

                    #13
                    Normal sind Raumtemperaturen von etwa 21 Grad, wenn Du die Wärmepumpe arbeiten lässt als ob sie 30 Grad erarbeiten soll, dann ergeben diese 9 Grad etwa 18% höhere Stromkosten. Zum zweiten ist die Kombi Puffer mt Einzelraumabregelung (manch einer sagt auch Abwürgung dazu) nicht besonders clever, vor allem weil man bei FBH aufgrund der Trägheit Stunden hinterher regelt. Vermutlich dürfte Deine WP jetzt auch noch häufiger Takten.

                    Wenn Du das nicht glauben möchtest überwache einfach mal wie häufig pro Tag sich Deine WP einschaltet (Verdichterstarts). Die Lebensdauer dieser Elemente hängt von der Häufigkeit des Einschaltens ab. Angeblich ist 100.000 eine glaubhafte Größe ab der mit dem Ableben zu rechnen ist. Eine Wärmepumpe sollte wenige Takte am Tag haben und diese möglichst lange.

                    Wenn Du das glaubst gehe besser gleich ins Haudtechnikdialogforum und lese Dir im Wärmepumpenforum Threads zum Thema Optimierung sowie hydraulischer/thermischer Abgleich durch.
                    Zuletzt geändert von Miep Miep; 28.10.2017, 14:07.
                    Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.

                    Kommentar

                    • Flocky
                      Smart Home'r
                      • 28.11.2015
                      • 72

                      #14
                      Hallo!
                      Die Idee war eigentlich für eine Elektroheizung, mangels Unterstützung des WP Herstellers habe ich sie mal übernommen. War von Loxone als nicht auf eine WP bezogen um diese mal in Schutz zu nehmen.
                      - Bisher vom Installateur angeschlossen wurden 2 Relaiseingänge - Sperre Heizbetrieb und Sperre Boiler.
                      - Die Anlage verfügt über eine RS232 Schnittstelle. Allerdings gibt es dafür von Weider keinen Support.
                      - Es gibt von C3 einen Gateway für die RS232 Schnittstelle- sie stellen nach eigener Aussage aber auch nur die "Möglichkeit" zur Verfügung, keinen Support.

                      - mit der obigen Lösung hat die WP gestern 9x geschaltet.

                      Habe mich eigentlich damals für die Weider entschieden wg. der angeblichen Kompatibilität, wg. dem Verhalten des Herstellers kann ich mal von der Firma klar abraten. Drexel und Weiß ist das wesentlich offener ;(
                      Wir schaffens einfach nicht die Sturheit aus der Heizungssteuerung rauszubringen, daher das overrulen. Wenn ich 26° Raumtemp einstelle und die Pumpe das für nicht gut hält hats im Haus eben nur 21° und es wird trotzdem nicht geheizt...

                      Eure Einwände verstehe ich, Heizungen sind aber so gar nicht mein Gebiet wie man auch merkt.

                      Werd mal die Betriebsanleitung online suchen...

                      LG & Danke für Eure Hilfe
                      Flo


                      Kommentar


                      • Walz83
                        Walz83 kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Klingt für mich nach zu geringer. Parallelverschiebung. Hab allerdings keine Erfahrung mit der direkten Raumtemperaturregelung von Weider. Ich benutze die Anzahl der offenen Heizungsventile zu Regelung der Sperre heizen. Habe allerdings in jedem Raum Temperatursensoren und eine ERR. Den Vorlauf gebe ich mit der Weigrid/Loxone (intelligente-temperatursteuerung) vor. Könnte aber genausogut von WP selbst geregelt werden. - Da ist nicht viel unterschied. Loxone bietet den kleinen Vorteil den Vorlauf bei großem Wärmebedarf zusätzlich zuerhöhen. Wieviele Temp Sensoren hast du?
                    • Flocky
                      Smart Home'r
                      • 28.11.2015
                      • 72

                      #15
                      Was wäre für euch Anleitungstechnisch wichtig? Im PDF für den Endnutzer ist nicht viel drinnen, die Installationsanleitung gibts online nicht für die SW70...

                      Die Firma C3 macht leider auch im Mailverkehr keine Angaben was ihr Gateway eigentlich umfasst, Informationen finden sich auch nirgends.

                      LG Flo

                      Kommentar


                      • AndyH
                        AndyH kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Bei mir ist kein Raumtemperaturfühler angeschlossen, also reine Steuerung über Außentemperaturfühler und Rücklauf/Vorlauftemperatur. Loxone Stellantriebe für alle Heizkreise (bis auf Handtuchheizkörper).

                      • Walz83
                        Walz83 kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        D.h. Jeder Raum mit Temperaturfühler ausgestattet? - Dann wird hoffentlich Sperre Heizung auch von der Loxone gesteuert? - Sonst fängt die WP unnötig zu takten an, wenn kein Wärmebedarf der Stellantriebe anliegt --> Dann wird nur die Selbstentladung des Puffers ausgeglichen --> kurze WP Laufzeiten

                      • AndyH
                        AndyH kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Nein, Sperre ist keine vorhanden. Deshalb wäre es wichtig, dies noch nachzurüsten.
                    Lädt...