V9-Problem: Auf- / Abwärtszähler nimmt Startwert im Eingang SV nicht an

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • telefonjoker
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 272

    #1

    V9-Problem: Auf- / Abwärtszähler nimmt Startwert im Eingang SV nicht an

    Hallo Loxforum!
    In der Version V9 wollte ich einen Zählerbaustein einfügen der von einer Konstanten (bei mir 670) täglich per Tagesimpuls herab zählt. Funktioniert aber nicht. Er beginnt bei Null.

    Eingangsparameter:
    C: Tagesimpuls
    DIR: 1
    SV: 670

    Habt Ihr ein ähnliches Verhalten?
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11234

    #2
    Und wenn du (R)esettest, wird der Zähler nicht auf 670 gesetzt?
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • telefonjoker
      LoxBus Spammer
      • 25.08.2015
      • 272

      #3
      Danke Christian, das hat was gebracht. Wollte eigentlich ohne Reset auskommen. Dann muss ich ihn gegen Reset per Passwort schützen.
      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.