der Lüfter ganz unten rechts passt nicht.
Der Schaltausgang für den Lüfter musst Du noch separat dazu basteln:
> Merker Badlüfterfeuchte ---------------> & -> Lüfter An
> Merker Zeitabschaltung -> Nicht ----> &
Der Gedanke zum unteren Strang:
- Die Anforderung zur Lüftung kommt durch den Merker "Badlüfterfeuchte"
- die Einschaltverzögerung schaltet nach, z.B. 3 Stunden Ein und der Monoflop liefert einen Impuls, der die den Analogspeicher schaltet, dadurch wird, wenn der "Lüftungserfolg" nicht eintritt nach der eingestellten Zeitspanne für Min und Max neu gesetzt und der Lüfter stoppt erst mal.
Der >Und< Baustein friert bei laufenden Lüfter den Wert der Luftfeuchtigkeit ein, so dass, wenn einmal der Lüfter läuft, die Ein- und Ausschaltgrenzen fixiert bleiben. Wenn der Lüfter nicht läuft, wird minütlich der Wert der relativen Luftfeuchtigkeit an den Analogspeicher übergeben.
Viel Erfolg!