Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Immer wenn ich das Programm in den Miniserver speichere fallen die Lichter aus, kann man dies verhindern?
Das sozusagen der letzte Zustand übernommen wird?
Ich habe leider mit der Suche nichts zu diesem Thema gefunden, vielleicht hat ja der eine oder andere einen Tipp für mich
Remanenz heißt die Lösung... Schau mal bei deinen Tastern oder Lichtsteuerung usw nach, dort kann man den Baustein Remanent setzen! dann fallen deine Lichter nicht mehr aus! Ist auch nachzulesen bei der Info jeden Bausteins....
Das ändert mit Sicherheit was am Verhalten. Allerdings erst beim zweiten Mal speichern, da es beim ersten Mal speichern ja noch vorhanden und somit auch nicht aktiv sein kann.
Wenn's dann auch nicht klappt liegt es voraussichtlich an Deiner Programmierung.
Ich habe mir gerade die offziielle Seite durchgelesen und auf dieser steht dass vor dem Laden die Remanenz Bausteine gespeichert werden.
Leider ändert das bei mir nichts. Ich habe den Remanenzeingang auf 1 und das Licht in einem Raum eingeschalten.
Lade ich nun das Programm in den Miniserver ist das Licht aus.
AQ1 im Bild ist doch auf EIN?
Du hast auch noch einen Zentralbaustein mit der Lichtsteuerung verbunden. Möglicherweise ist der dafür verantwortlich.
Ich kenne die Beschaltung nicht.
gab es hier denn eine Lösung?
Habe glaube ich dasselbe Problem.
In dem Screenshot sieht man die Remanenz-Konstante mit Wert "Ein", der Eingang AQ1 ist ein Dimmer 0-10 Volt, der gerade 5,3 Volt liefert, ist also an.
Trotzdem bleibt nach Neustart alles dunkel.
Verstehe ich das jetzt richtig, obwohl 5.3V anliegen ist das Licht dunkel?
Ausgang AQ2 ist ein Analogausgang?
Wenn ja, was liegt denn am Analogausgang für eine Spannung an?
Hallo
Immer wenn ich das Programm in den Miniserver speichere fallen die Lichter aus, kann man dies verhindern?
Das sozusagen der letzte Zustand übernommen
Hallo
Immer wenn ich das Programm in den Miniserver speichere fallen die Lichter aus, kann man dies verhindern?
Das sozusagen der letzte Zustand übernommen
So richtig geantwortet hattest du jetzt aber nicht bzgl. meines Hinweises oder hab ich das übersehen? Mit Signalumkehrung mein ich genauso wie Romildo die Negierung an I1 -> Die wird für alles verantwortlich sein, da das im Normall wenig Sinn macht, wenn man davor einen Taster angeschlossen hat.
Ich hab jetzt dein Kleingedrucktes nicht gelesen, aber es gibt ein paar Signale, die beim Neustart immer auf 0 gehen, wie ist das denn beim Tageslicht?
bei mir war es ein vom KNX eingelesener Helligkeitswert, der war auch immer 0 bei Systemstart. Loxone fand das normal. Ich hab jetzt eine zeitsperre drin, erst 5 sec. nach Systemstart werden die Signale wieder eingelesen (Ver-und-et)
(Zum testen hatte ich eine LED in einem Lichtschalter an das Eingangssignal (Helligkeit) gehängt, ist bei jedem Systemstart kurz aus gegangen, das Liveview war zu langsam, da war das nicht zu sehen)
Hab jetzt beide Lampen im Esszimmer auf 100% (verwendet werden hier die Finder Dimmer 1-10V) und "natürlich" leuchten sie auf 100%. In der LiveView sieht man auch den Wert 10 V, aber der Ausgang wird als "Aus" angezeigt.
Warum I1 als "An" gezeigt wird, verstehe ich auch nicht, es ist kein einziger Taster gedrückt!?
@romildo: Ah OK, danke wieder was gelernt.
Frag mich immer wie man das als Laie herausbekommen soll.
Ich hab eine Grundkonfig von meinem Eli übernommen und lese dann halt immer in der Lox Doku, was man mit dem jeweiligen Baustein tun kann und passe dann immer schritt für Schritt an.
Hab jetzt den Remanzeingang wieder gesetzt, es bleibt nach Neustart aber immer noch dunkel.
Hier vielleicht noch etwas offensichtlicher.
Hab das ganze im Wohnzimmer versucht, da hab ich zwei "einfache" Lampen, ohne Dimmer etc. die werden auch korrekt "an" gezeigt.
Nach Neustart bleibt es aber dunkel.
Der Zentralbaustein beeinflusst nicht die Remanenz aber die Lichtsteuerungen welche in diesem markiert sind.
Du müsstest also mal schauen wie der Zentralbaustein beschaltet ist.
Die Zentralbausteine für Tor, Alarm, Licht, Musik und Beschattung gibt es erst seit V9. Davor gab es nur einen Zentralbaustein.
Diese Zentralbausteine wurden somit erst beim Update eingefügt.
Hast Du das Update schon bei V9.0.9.26 oder erst bei V9.1.10.30 gemacht?
Wenn schon bei V9.0... dann könntest Du diese Bausteine löschen und neu anlegen.
Brauchen tust Du sie, sofern da nichts angeschlossen ist, nicht, wäre nur zum Testen ob es danach funktioniert.
Aber vorher solltest Du ein Programmbackup auf den PC ablegen.
Also die neueste Version ist die V9.1.10.30 zu finden im Loxone Downloadbereich. Da findest Du im Übrigen auch die Changelog.
Und die Zentralbausteine gab es in dieser Art noch nicht in V8, auch wenn Du es mir nicht glaubst
Allgemein Derzeit gibt es 5 verschiedene kathegoriebezogene Zentralbausteine: Beschattung Zentral Beleuchtung Zentral Musik Zentral Tor Zentral Alarm Zentral Die Zentral Bausteine verbinden die einzelnen Bausteine miteinander. Ein Zentralbaustein hat alle kategoriebezogenen Eingänge die für Zentralfunktionen relevant sind. Über einen Doppelklick auf den Baustein öffnet sich der Dialog wo Sie die jeweiligen Bausteine zuordnen können. Einsatzbeispiele […]
Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Zentral: Mit dem Zentralbaustein lassen sich Zentralfunktionen schneller umsetzen. Jetzt informieren!
Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Zentral: Mit dem Zentralbaustein lassen sich Zentralfunktionen schneller umsetzen. Jetzt informieren!
Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Zentral: Mit dem Zentralbaustein lassen sich Zentralfunktionen schneller umsetzen. Jetzt informieren!
Allgemein Derzeit gibt es 5 verschiedene kathegoriebezogene Zentralbausteine: Beschattung Zentral Beleuchtung Zentral Musik Zentral Tor Zentral Alarm Zentral Die Zentral Bausteine verbinden die einzelnen Bausteine miteinander. Ein Zentralbaustein hat alle kategoriebezogenen Eingänge die für Zentralfunktionen relevant sind. Über einen Doppelklick auf den Baustein öffnet sich der Dialog wo Sie die jeweiligen Bausteine zuordnen können. Einsatzbeispiele […]
Alles klar, vielen Dank für die Aufklärung.
Habe jetzt wieder die "spezifischen" Zentral-Bausteine neu angelegt, Licht bleibt aber immer noch aus.
Werd dann mal den Gang zu Loxone antreten.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.