Wie lange Pumpe vom Holzofen laufen lassen?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Michael Sommer
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1956

    #16
    @eisenkarl
    Hast Du schon einmal ohne einen Veraucher die Speiderladung getestet? Dann müsste doch der Kombispeicher Vollständig geladen werden.
    Welche Temperaturen (Holzkessel Eintritt (RL) + Austritt (VL) sowie Speicher Ein-/Austritt) hat den die Anlage im Ladebetrieb bei abgeschalteten und aktiven Verbrauchergruppen?
    Gruß Michael
    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
    ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
    Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
    Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11238

      #17
      Würde mich auch interessieren. Vielleicht passt die RLA nicht, und/oder schaffst keinen Durchsatz (Pumpenspeed).
      Mein Installateur hätte den Mischermotor einer FBH-Gruppe falsch aufgesetzt, das habe ich selbst gedreht. Oder das Ventil ist falsch drin (A/B/AB).
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 21.11.2017, 13:12.
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar

      • eisenkarl
        Lox Guru
        • 28.08.2015
        • 1350

        #18
        Also ich muss die Ladepumpe schon mit voller Leistung laufen lassen, um den Speicher wirklich durchzuheizen, dementsprechend muss dann allerdings auch der Holzofen befeuert werden um Ihn auf Temperatur zu halten.