Temperatur fällt auf -30Grad?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Dimon
    LoxBus Spammer
    • 27.08.2015
    • 383

    #1

    Temperatur fällt auf -30Grad?

    Hallo, kennt jemand das Phänomen mit der Temperatur?

    Aktuell ist es auch so... letztes Bild
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
    Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
    LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
    Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
    PV: Fronius Symo 17.5.3
  • Haidy
    LoxBus Spammer
    • 01.06.2016
    • 403

    #2
    Das passiert meines Wissens nach, wenn keine Verbindung zum Fühler besteht. Was für einen hast du da im Einsatz? 1-Wire?
    Loxone: Miniserver Gen.1, 1-Wire Extension, Air Base Extension, Dali-Extension, KNX (MDT GT2S, BWM, Taster, ...)
    Technik: PV 11,7kWp, Fronius Symo GEN24, BYD HVS 10,24kWh, LoxBerry, QNAP TS-431P, Unifi, Shelly

    Kommentar

    • Dimon
      LoxBus Spammer
      • 27.08.2015
      • 383

      #3
      ist der Loxone Außenfühler
      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
      Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
      Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
      LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
      Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
      PV: Fronius Symo 17.5.3

      Kommentar

      • Benjamin Jobst
        Lox Guru
        • 25.08.2015
        • 1194

        #4
        Hast du in deiner Programmierung eine Verifzierung der Messdaten aktiviert? Ich verwende die -30°C gerne als Standardwert der Verifizierung, wenn ein Fehler auftritt - denn dieser Wert wird in der Regel real nicht erreicht...
        MfG Benny

        Kommentar


        • Dimon
          Dimon kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Wo finde ich es? die Verifzierung der Messdaten?
      • Dimon
        LoxBus Spammer
        • 27.08.2015
        • 383

        #5
        Dies sind meine Einstellungen seit Jahren...
        Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
        Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
        Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
        LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
        Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
        PV: Fronius Symo 17.5.3

        Kommentar

        • Benjamin Jobst
          Lox Guru
          • 25.08.2015
          • 1194

          #6
          Validierung nennt sich das sorry... die ist aber ja nicht an.

          aber da hast du deine -30 doch drin stehen... in der Skalierung deiner Messwerte.
          Was für ein Fühler ist das? Analog 0-10V oder? Dann meint die Loxone, sie bekommt eine Spannung von 0V am Analogeingang - das solltest du ja nachprüfen können. Wenn da keine Spannung ankommt, hat entweder dein Fühler einen Treffer, keine 24V mehr oder dein Kabel spinnt. Oder du hast unter -30°C draußen - wo wohnst du?
          Kommt eine Spannung, hängt der Analogeingang der Loxone irgendwie...


          MfG Benny

          Kommentar


          • Dimon
            Dimon kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Danke! Werde heute Abend mal die Spannung messen!
        • Michael Sommer
          Lox Guru
          • 25.08.2015
          • 1952

          #7
          Hallo,hilft dieser Beitrag bei der Problemlösung (ab Beitrag 8) https://www.loxforum.com/forum/hardw...9Fentemperatur
          Gruß Michael
          Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
          ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
          Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
          Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1

          Kommentar

          • Dimon
            LoxBus Spammer
            • 27.08.2015
            • 383

            #8
            Also ich habe den Temperatur Fühler an eine andere Extension angeschlossen das selbe Problem!
            Scheint der Temperaturfühler von LOXONE zu sein...

            Traurig das ein Teil was ewig halten soll... nach genau 2,5 Jahren kaputt geht...
            wie ich es mit dem scheiss LOXONE bereue... aber naja man muss das beste draus machen...
            Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
            Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
            Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
            LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
            Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
            PV: Fronius Symo 17.5.3

            Kommentar

            • Dimon
              LoxBus Spammer
              • 27.08.2015
              • 383

              #9

              Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
              Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
              Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
              LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
              Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
              PV: Fronius Symo 17.5.3

              Kommentar

              • Michael Sommer
                Lox Guru
                • 25.08.2015
                • 1952

                #10
                Hallo Dimon,
                Nicht gleich aufgeben,
                hast Du mit einem Messgerät schon einmal geprüft, ob an den Fühlerklemmen auch die korrekte Versorgungsspannung anliegt bzw. das Spannungssignal des Fühlers angezeigt wird.
                - Wenn ein Temperaturspannungswert messbar ist, dann prüfe einmal, das identische an den zugehörigen Klemmen des Verteilers bzw. an der Loxone-Baugruppe, ob identische Spannungen gemessen werden.
                - Wenn kein Temperaturspannungswert messbar ist, aber 24VDC ansteht, schau dir einmal die AF-Leiterplatine auf der Rückseite an, ob die Anschlussklemmen auch wirklich sauber verlötet sind.

                Ich hatte an einem meiner beiden Außenfühler das identische Problem nach ca. 2 Jahren fehlerfreien Betriebes, dass die Klemmenkontaktierung auf der Platine nicht dauerhaft verlötet war. Bei mir war es nicht der Loxone-AF sondern ein baugleicher AF des Herstellers.
                Gruß Michael

                Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
                Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
                Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1

                Kommentar