    MTD KNX Präsensmelder in Loxone einbinden

    Hallo zusammen,

    ich versuche gerade meine Bewegungsmelder ( Typ MTD SCN-G360K3.02 ) in Loxone einzubinden. Allerdings mach ich irgenwas falsch.
    Präsensmelder ist in ETS "dumm" programmiert, lediglich Lichtkanal 1 Ausgang schalten und Temperatur.

    In Lox habe ich einen Sensor angelegt, den dann auf MV im Lichtbaustein. Im Liveview sehe ich das der PM "anschlägt", nur AQ1 wird nicht geschaltet. Kann mir hier jemand helfen ?

    Danke vorab.


  • darkrain
    MS Profi
    • 25.08.2015
    • 553

    #2
    Du musst bestimmt noch einen Tastschalter dazwischen bauen, da der Lichtbaustein nur auf Impuls reagiert.

    Kommentar

    • Tommes78
      MS Profi
      • 24.09.2015
      • 625

      #3
      Das sollte so passen mit Lichtbaustein und MV, allerdings nicht negiert.
      Eis Type sollte schalten sein in Loxone


      Gesendet von iPhone mit Tapatalk

      Kommentar

      • Gast

        #4
        Tastschalter hab ich jetzt mal versucht geht auch nicht ;-(

        Was heisst nicht negiert ?

        Kommentar


        • darkrain
          darkrain kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Na der MV Eingang bei dir hat einen Punkt, das bedeutet er ist negiert. Musste wegnehmen die Negation.
      • Gast

        #5
        Muss mich korregieren !!! Tastschalter war die Lösung. Vielen Dank für deine Hilfe

        Kommentar

        • Gast

          #6
          Also Licht schaltet jetzt ein, nachdem ich den Tastschalter dazwischen geklemmt habe. Im Lichtbaustein habe ich bei MT: 180 eingestellt.
          Allerdings geht das Licht nicht mehr aus. Hat hier jemand Rat ?

          Kommentar

          • Freddi
            Dumb Home'r
            • 25.11.2016
            • 25

            #7
            Entferne den Tastschalter bitte wieder und setz einen Taster an den Eingang „+“ , nur als Platzhalter. Bei mir hat das funktioniert.

            Kommentar

            • BSiege
              LoxBus Spammer
              • 04.10.2015
              • 248

              #8
              Habe da eine Uraltkonfig mit MDT Bewegungsmeldern. Habe das nie mehr angerührt weil genügend... Hier war der Trick ein Monoflop. Zwangssteuerung nennt man das glaube ich.

              Kommentar

              • Gast

                #9
                Hi Freddi, hab mal einen Test Taster an "+" gemacht hilft auch nichts, Licht schaltet nicht mehr aus.

                Kommentar

                • Gast

                  #10
                  Programmierung sieht jetzt so aus.

                  Kommentar

                  • Gast

                    #11
                    Problem war in ETS die Nachlaufzeit ( dauer ein ), diese habe ich jetzt runter gesetzt und was soll ich sagen, funktioniert alles wie gewünscht

                    Danke trotzdem an die Unterstützung !!!