Warmwasser Zirkulationspumpe

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Warmwasser Zirkulationspumpe

    Hallo zusammen,

    ich benötige folgende Logik:

    Wenn sich die Tempertur im Vorlauf minimal verändert (um +0,5 Grad ) in einer bestimmten Zeitspanne (5s) und der Vorlauf sich unter 35 Grad befindet, dann soll die Zirkulationspumpe für 10 min zugeschaltet werden.

    Könnt ihr mir helfen?
  • HRA
    Lox Guru
    • 27.08.2015
    • 1037

    #2
    Vergleich alle 5 sek deinen Vorlaufwert mit einem "Altwert", wenn der Unterschied >0,5Grad ist, dann löse ein Ereignis aus (Setze Merker) und schreibe den Vorlaufwert in den Altwert. Ist dieser Merker =1 und dein deine Vorlauftemp. <35, dann Impuls(Monoflop) auf Ausschaltverzögerung (10min) = Pumpe EIN

    Ich mach so etwas ähnliches im Stundentakt mit meiner 1-Wire-Überprüfung (siehe Bild), da prüfe ich, daß die temperatur nie über längere Zeit gleich sein kann , das wäre ein fehler des Sensors
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von HRA; 02.03.2018, 14:09.
    Gruß HRA

    ### MS Gen2 + Gen1, MultiExt, Ext, AirExt, DMXExt; DMX4ALL ###
    ### EnOcean, KNX, MDT GTII ###

    Kommentar

    • Gast

      #3
      entwurf 1.

      werd es nachher mal testen.

      die 35 Grad Vl fehlen noch...
      Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2018, 15:21.