Virtuelle Ausgänge http

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Virtuelle Ausgänge http

    Schönen guten Tag.
    Ich bin neu bei Loxone und daher auch noch etwas unerfahren.
    Aber meine Frage ist wie Folgt.

    Ich habe einzelne Homematic Funk Komponenten verbaut die ich über virtuelle Ausgänge über http bei Loxone ohne Probleme schalten kann.
    Das funktioniert.
    Jedoch wenn ich einen Aktor direkt schalte ohne Loxone dann kriegt die das leider nicht mit.

    Jetzt meine Frage.
    Kann ich den Miniserver eventuell sagen dass er jede Minute die http abrufen soll ?
    Oder muss ich der Homematic Zentrale sagen sie muss ein Script senden bei Veränderung eines Aktors. Damit Loxone weiß welcher Zustand ein Aktor aufweist.
    ​​​​​
    vielen Dank im Voraus
    Mfg
  • Lenardo
    MS Profi
    • 25.08.2015
    • 613

    #2
    es gibt genau die 2 Möglichkeiten wie von dir oben beschrieben:

    a.) vom Miniserver die xml seite der HM Zentrale abfragen, das macht man bei zeitunkritischen aktionen z.b Ist-Temperatur abfragen, alle 5-10 min z.b
    b.) von der HM Zentrale mittels script einen Wert senden, in dem Moment wo er sich ändert, das macht man mit kritischen Informationen z.b Rauchmelder löst gerade aus oder ähnlichem (auch einen Schaltzustand wenn wichtig)

    wenn du Hilfe brauchst dabei kann ich dir beispiele zeigen

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Vielen dank.
      Ja das wäre super wenn Sie ein oder zwei Beispiele für mich hätten.
      Dann weis ich bescheid wie das die Profis so Machen.
  • Xenobiologist
    Lox Guru
    • 15.01.2016
    • 1118

    #3
    Du kannst beides machen. Entweder Loxone guckt regelmäßig wie der Stand ist, oder du setzt den Stand bei Veränderung.
    Wenn möglich, dann würde ich natürlich immer den direkten Weg gehen und ein Statusabgleich per Schleife vermeiden.
    Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
    https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
    Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
    https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern

    Kommentar

    • Lenardo
      MS Profi
      • 25.08.2015
      • 613

      #4
      ein paar Beispiele auch hier
      https://www.loxforum.com/forum/faqs-...perthermostate

      grundsätzliches hier
      https://www.loxforum.com/forum/faqs-...%C3%BCr-loxone

      und loxwiki
      http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Ho...ne+integrieren

      für einen Schalter mit Status nimmst du am besten einen EIB Taster der hat einen Statuseingang für den Zustand

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: HM_abfragen.png Ansichten: 2 Größe: 264,0 KB ID: 148501Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: HM_push.png Ansichten: 2 Größe: 155,0 KB ID: 148502

      Kommentar

      Lädt...