Bug Schaltuhr

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Bug Schaltuhr

    Hallo zusammen,

    bin gerade am Testen mit der Schaltuhr, ich möchte das einen Lampe zu einer bestimmten Zeit an und ausgeht.

    Folgenden Test habe ich mir aktuell zusammengebaut
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Schaltuhr_01.png
Ansichten: 191
Größe: 31,3 KB
ID: 149671

    und dann entsprechend eine Schaltzeit hinterlegt:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Schaltuhr_02.png
Ansichten: 149
Größe: 27,4 KB
ID: 149672

    Entsprechend dem was ich gelesen habe, sollte auf dem Ausgang Qon um 20:35 Uhr ein Schaltimpuls zum Komfortschalter Eingang O für "Dauer ein" geht
    und um 20:45 Uhr von Ausgang Qoff ein Impuls an den Eingang R des Komfortschalter.
    Also 20:35 Uhr Licht ein, 20:45 Uhr Licht aus...
    so war der Plan...Licht geht an: 20:45 Uhr und bleibt an^^

    Wo ist mein Denkfehler?

    Gruß
    Heiko
  • Andrii Kuzmuk
    Extension Master
    • 29.08.2015
    • 142

    #2
    Hallo,

    ich habe auch das bemerkt,
    bei mir startet eine Lüftung mit der Schaltuhr nicht.
    Einmal startet, einmal nicht.

    an Loxone schreiben?

    Gruss

    Andrii
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: Luftgeraet.PNG Ansichten: 1 Größe: 388,2 KB ID: 139295 Hallo, ich steuere eine Lüftungsanlage und

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5161

      #3
      Hallo,
      Wenn Du die Negierung bei Tr und AQ in der Schaltuhr #1 wegnimmst, sollte es funktionieren.
      lg Romildo

      Kommentar

      • Gast

        #4
        @Romildo: Danke...das wars.
        Jetzt weiß ich auch, wie ich die Negierung machen

        Kommentar

        Lädt...