manuelle Beschattung Cu Cd Eingang
Einklappen
X
-
Auch wenn ich den Sinn nicht verstehe: indem Du die Funktion "Beschatten" selbst nachbaust. Loxone Doku für "S": Jalousie fährt ganz ab und anschließend die Zeit von Parameter Tr wieder hoch (zum Lamellen geradestellen). Du musst also nach dem "Cd" Impuls eine definierte Zeit warten (z.B. Einschaltverzögerung oder Monoflop), dann über einen 2. Monoflop kurz die Raffstores hochfahren (Zeitdauer wie Tr).Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
Node-RED: IKEA Tradfri
Kommentar