Kein manuelles Eingreifen während der Automatikfunktion möglich

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Majesty
    Smart Home'r
    • 03.07.2017
    • 63

    #1

    Kein manuelles Eingreifen während der Automatikfunktion möglich

    Hallo, ich habe folgende Config für meine Beleuchtung des Dachüberstandes. Was ich jetzt festgestellt habe ist, dass wenn die Beleuchtung an ist während des programmierten Zeitraums ich nicht manuell eingreifen kann, also das Licht ausschalten. Weder über I4 des Tasters im Haus, noch über die Visualisierung in der App. Kann mir jemand erklären warum oder woran das liegen kann?

    Danke !
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Config.png Ansichten: 1 Größe: 38,9 KB ID: 154513
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11238

    #2
    Das ist leicht erklärt:
    Alle Eingangsfahnen an Digitalausgängen werden immer automatisch geODERt.
    Demnach heißt das: "Licht Dachüberstand" ODER "2 Tasten". Ist einer dieser Bausteine 1, ist der Ausgang 1.

    Besser wäre es, deine Automatik so zu implementieren, dass du den Lichtsteuerungsbaustein steuerst, der dann das Licht an oder aus macht.

    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Thomas Kührer
      LoxBus Spammer
      • 25.08.2015
      • 396

      #3
      Wie Christian schon geschrieben hat anstatt des 2-Tasten Bausteins die jeweiligen Gleich-Bausteine auf O und R des Lichsteuerungbausteins

      Kommentar

      • Majesty
        Smart Home'r
        • 03.07.2017
        • 63

        #4
        Super, Danke für die Info und Hilfe. Dann werde ich meine Config entsprechend ändern !!

        Kommentar

        Lädt...