Hallo Chris,
Ich melde mich nochmals zu diesem Thema, habe auch heute nochmals probiert aber es funktioniert einfach nicht.
AI: Habe ich den Stromverbrauch Haus (inkl. Thyristor)
T: Sollwert Thyristor (Einspeisung - 0.4kw als Reserve)
ST:1
Tr:100
KP,Ki,Kd habe ich ausprobiert und die selben Werte wie du genommen. Leider schwankt der ganze Regler laufend.
Habe das ganze auch mal zur Simulation aufgebaut um zu testen:
Hab einfach mal ein Pi-Regler genommen und die aktuelle Leistung und den Überschuss als Virtueller Ausgang genommen und auch hier schwankt das Ganze.
Was mache ich falsch?
Gruss Ralph
Kommentar
-
Hallo Ralph,
Hast du den Thyristor schon einmal "manuell" (MS Analog Ausgang für den Thyristor Sollwert manuell einstellen) angesteuert? Bei mir war der erste Thyristor defekt. Ich bemerkte das als ich den Thyristor manuell ansteuerte und zwischen 1-3V der Verbrauch nur gering anstieg und dann bei ca. 3.5V sprunghaft auf den Maximalwerte (3kW) anstieg. Chiemtronic hatte den Thyristor dann anstandslos ersetzt.
Gruss
Chris
Kommentar
-
Hallo Chris,
ich habe dies über einen Poti getestet dabei bemerkte ich das der Verbrauch nicht linear ist. Habe zu diesem Thema nachgefragt und dies ist normal das es nicht linear ist, aber ansonsten funktioniert der Thyristor.
Gruss RalphKommentar
-
Hallo Ralph,
Ok. Nimm mal Ki und Kd auf 0 zurück. So hast du nur noch eine P-Regler. In diesem Modus must du dann Kp so einstellen, dass der Regler nicht gross schwingt. Danach Ki erhöhen bis das Verhalten stabiler wird. Kd ist in meinen Augen nur „Kosmetik“.
Regler einstellen hat meiner Erfahrung nach, eine grosse „trial and error“ Komponente. Daher mein Hinweis auf die Homepages die gut erklären wie man Regler einstellt.
Gruss
Chris
Gesendet von iPhone mit TapatalkKommentar
-
Hallo Chris,
Mein PiD Regler funktioniert nun wie er soll, es war mein Fehler.
Ich hatte beim Sollwert Thyristor nur den Überschuss genommen nicht die Gesamtleistung vom Generator. Dieser Fehler hat sich durch meinen Aufbau eingeschlichen....
Bei den Kp, Ki und Kd habe ich die selben Werte wie bei dir.
Vielen Dank für deine Hilfe und dein Beispiel.Kommentar
-
Hallo,
ich hänge mich mal dran und möchte wissen wer von euch folgendes Gerät verbaut hat:
Die AC ELWA-E verwendet überschüssige PV Energie für die Warmwasser-Bereitung, so erreichen Sie eine Optimierung des PV-Eigenverbrauchs der Anlage.
Seid ihr damit zufrieden und kann man sich dadurch den Leistungssteller usw. sparen?Kommentar
-
Leistungssteller brauchst du dann nicht mehr. Falls dir die Leistung passt dann ist das ein Sorglospaket!
Ein etwas rustikales Einbauvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ruZf5GVfLmU
Falls du größere Leistungen benötigst: https://www.my-pv.com/de/produkte/ac-thor-9s oder https://www.fronius.com/de/solarener...onius-ohmpilot falls du einen Fronius WR hast.
E-Patrone ist dann natürlich extra zu besorgen.
Nachteil bei den Einschraubheizkörpern im Vergleich zum Flansch ist das herausziehen mit Kalkansätzen!Zuletzt geändert von AlexAn; 06.11.2019, 18:51.Grüße AlexKommentar
-
Danke für eure Antworten.
Wir haben einen Heizwasserpufferspeicher mit Frischwassermodul. Oben im Speicher wird das Trinkwasser (350l) bereitet und unten das Heizwasser (250l). Die Heizpatrone kommt oben rein und erwärmt ca. 150l des Speichers.
Jetzt ist die Frage ob der Elwa dafür nicht zu überdimensioniert ist?
Weiter habe ich auch noch nicht ganz begriffen ob sich der Speicher insgesamt mischt. Ist ja quasi ein Schichtlader. Nicht das ich oben mit dem Heizstab heißes Wasser habe und unten (fürs Heizwasser) dann die LWP anspringt!?Kommentar
-
Ich habe ebenfalls einen Heißwasserpufferspeicher (PSE-Serie) der Firma Sonnenkraft. Die E-Patrone (derzeit 3KW von MY-PV) sitzt im oberen Drittel (300l) und befeuert dort den oberen Teil. Der untere Teil (500l) erwärmt sich ebenfalls. Es bleibt eine Temperaturunterschied bei mir von 8° sobald die Elwa die Zieltemperatur erreicht hat, was für mich akzeptabel ist. Ich habe keine Umwälzung verbaut!
Durch den heurigen Heizungsumbau (inklusive zusätzlichem Wassertank +800l) werde ich jedoch die Elwa außerbetrieb nehmen (ELWA-E kann gerne bei mir erworben werden!) und einen 9KW Heizstab unten einbauen. -
Hallo Dirisamer,
das klingt gut. Danke auch für deine PM (ich antworte da später noch).
Wir haben in unserem Pufferspeicher ein Blech in der Mitte, welches das „Brauchwasser“ vom Heizwasser trennt. Ist das in eurem Speicher auch so? Das gesamte Wasser wird allerdings nie wirklich verwendet, da ein Frischwassermodul außen angebaut ist, welches über einen Wärmetauscher erwärmt wird.
-
Ja ist beim unserem auch Puffer (PSE) auch mit Blech.
Dieser ist schichtweise mit dem kommunizierendem Puffer (PSC) verbunden, wo das Frischwassermodul (FM35) und die Solarthermie eigebaut sind.
Der neue 9KW Heizstab soll laut Heizungsbauer auch wieder in den PSE (ganz unten beim Heizungsrücklauf) montiert werden.Kommentar
Kommentar